账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8760|回复: 7

何处可以查到YJV22-0.6/1KV电缆埋地敷设时的载流量?

[复制链接]
     
发表于 2010-8-9 20:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
何处可以查到YJV22-0.6/1KV电缆埋地敷设时的载流量?国标图集里只有YJV22-8.7/10KV埋地敷设时的载流量。
发表于 2010-8-9 21:09:32 | 显示全部楼层
提供个参考:《05系列建筑标准图集》05D1 P103
发表于 2010-8-10 14:56:36 | 显示全部楼层
电缆载流量,你完全可以去查“工业与民用配电设计手册”啊,里面有详细的载流量计算,各种环境温度及电缆型号在不同敷设方式下的系数。
    个人觉得图集永远只能参考,直接套用不好吧,还是自己算放心哦。:loveliness:
发表于 2010-8-10 16:30:04 | 显示全部楼层
最有说服力的做法是查电力工程电缆设计规范GB 50217-2007里的载流量,然后用工业与民用配电设计手册第三版的修正系数来算
发表于 2010-8-10 19:29:56 | 显示全部楼层



    说得真好!
     
发表于 2010-8-10 21:44:15 | 显示全部楼层
布线系统载流量GB16895.15-2002
     
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:33:24 | 显示全部楼层
我手中有布线系统载流量GB16895.15-2002,请问如何查?是查52-C3列7表吗?麻烦告诉一下,谢了。
发表于 2010-8-12 09:47:53 | 显示全部楼层
首先明确你使用的是YJV电缆,说明绝缘是交联聚乙烯,如果有三根带负荷的导体,那么应该选用表52-C4。
你说的埋地敷设,并没有说明白是直埋还是穿管。建议你参照敷设D的基准载流量。

再提醒一下:这个载流量是土壤环境温度20度,土壤热阻系数2.5K*m/W,埋深0.7米时候的载流量。如果上述因素不同,请别忘了乘以相应系数,还有就是多跟并列的系数。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则