账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12985|回复: 21

[规范条文] 求助:规范条文理解

  [复制链接]
     
发表于 2010-7-30 14:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2010-7-30 14:27 编辑

低压配电设计规范第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。

在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 当需要在PBN线装设电器时,只能相应断开相线回路。

问题是:TN-C-S系统中的PEN线是否严禁断开呢?什么时候需要在PEN线装设电器呢?
     
发表于 2010-7-30 15:09:13 | 显示全部楼层
"在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 .............只能相应断开相线回路。"
这么读是不是能读懂了?
     
 楼主| 发表于 2010-7-30 17:09:43 | 显示全部楼层
楼上的,我是问什么时候需要在PEN线装设电器?
     
 楼主| 发表于 2010-7-30 17:12:16 | 显示全部楼层
TN-C-S系统中,PEN线重复接地前的PEN线是否也严禁断开PEN线?
     
发表于 2010-7-30 17:52:13 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-7-31 12:15:07 | 显示全部楼层
不论什么时候,都不能断开PEN
发表于 2010-7-31 12:44:28 | 显示全部楼层
全国技术措施2009,91页,
16严禁单独断开TN-C系统的PEN线,避免三相回路断零引起对电气设备及检修人员的危害。

是不是对“严禁断开PEN线”的发展呢?

议一哈,呵呵。
     
发表于 2010-7-31 14:16:12 | 显示全部楼层
楼主是河北石家庄设计院的?h-b-s-j-z-s-j-y,呵呵,破解了
     
发表于 2010-7-31 18:39:31 | 显示全部楼层
楼主是河北石家庄设计院的?h-b-s-j-z-s-j-y,呵呵,破解了
大鼻山 发表于 2010-7-31 14:16



    大鼻山人才!
发表于 2010-7-31 19:33:03 | 显示全部楼层
pe线严禁断开,兼带pe功能的pen也是严禁断开的。如果你定义这段是pen线的话
     
发表于 2010-7-31 21:12:53 | 显示全部楼层
pe线严禁断开,兼带pe功能的pen也是严禁断开的。如果你定义这段是pen线的话
han2003 发表于 2010-7-31 19:33

这是正解啊。一针见血
     
 楼主| 发表于 2010-8-2 08:52:46 | 显示全部楼层
呵呵,差点就被大鼻子破解了。我的问题是什么时候需要在PEN线装设电器?怎么没人回答呢?
发表于 2010-8-2 13:38:18 | 显示全部楼层
楼上的,真的没有在PEN线上装设过电器么?
     
 楼主| 发表于 2010-8-2 14:58:22 | 显示全部楼层
请13楼明示
发表于 2010-8-2 15:03:25 | 显示全部楼层
比如,零序电流互感器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则