账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15002|回复: 1

请教:设备吊装孔一般尺寸大小?(就是在楼板上留给洞口吗),有何注意要点?

[复制链接]
发表于 2010-7-27 15:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,变电所(或柴油发电机房)设备吊装孔如何设置,其位置及尺寸大小一般如何考虑?设备吊装孔应选择何种形式,是根据需要可以开启的还是设备安装后封死?有设备吊装孔这方面的图集吗?谢谢各位大虾!
发表于 2010-7-27 15:33:31 | 显示全部楼层
一般为方形孔,长、宽一般比设备尺寸大0.5m。最好洞口上方预留吊钩,承重要看结构来算了。
预留孔通常为后封死的,结构来处理。有的直接封死,有的采用预制板来堵预留洞,以后还可以打开,但隔音效果要差。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则