账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17607|回复: 10

地下车库防火分区分隔用的防火卷帘门的控制问题

[复制链接]
发表于 2010-7-26 20:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范:6.3.8 消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:
6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;


有一地下车库,2个防火分区,每个防火分区人员疏散出口均不少于2个,建筑在车道分区位置设置防火卷帘分隔,请问这种防火卷帘,属疏散通道上的,还是属防火分隔的?是一步到底,还是分二步啊?
     
发表于 2010-7-26 21:48:14 | 显示全部楼层
属防火分隔的,是一步到底
     
发表于 2010-7-26 21:51:19 | 显示全部楼层
火灾时,车道不作为(人员)疏散通道,故其卷帘为防火分隔,一次到底
     
发表于 2010-7-27 00:24:19 | 显示全部楼层
防火卷帘要动作,就近非烟即火,是我就不从这里跑。
 楼主| 发表于 2010-7-27 20:29:22 | 显示全部楼层
地下室的车道,还是是人员的主要疏散通道吧,只是出车出口不作为出口而矣。
不过,每个防火分区的出口已经够了,按建筑的定性这防火卷帘确实仅是为了分隔。
我原来是感觉这个卷帘安装在通道上。。。不太确定

如果防火分区内出口不够,一个分区要向另一分区借出口,这种应该肯定是疏散通道上了吧。
我这种每分区出口够的,理论上可以用墙封起来不影响人员疏散的,就可以理解为只是为了防火分隔,是这意思吧?
     
发表于 2010-7-27 21:02:51 | 显示全部楼层
就近向相邻防火分区疏散也是常事 建筑专业画一套施工图的酬劳顶电气专业三个 虽然我们的工作量不比他们少 此问题由建筑专业确定 咱决不替别人做决定
发表于 2010-7-27 23:00:35 | 显示全部楼层
车库内的卷帘门一般不做疏散通道,一般是在卷帘旁单独设门
发表于 2010-7-28 02:50:19 | 显示全部楼层
回复 7# han2003
现在也有在卷帘门上开一个小门的,这个小门是机械控制,是常闭门。
发表于 2010-7-31 19:46:51 | 显示全部楼层
柔性卷帘上开疏散门,一直被我所在地消防局禁止
发表于 2010-8-3 20:24:48 | 显示全部楼层
建筑在车道分区位置设置防火卷帘分隔,请问这种防火卷帘,属疏散通道上的,还是属防火分隔的?是一步到底,还是分二步啊?

如果该车道属于火灾疏散通道,其防火卷闸应分两步下放,以便人员疏散。如果该车道属于汽车火灾疏散通道,则用防火卷闸做防火分隔有问题。一般可采用水幕系统分隔。即可保证汽车疏散,又可防火分隔。
发表于 2010-10-11 10:30:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则