账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 65484|回复: 57

三锁两钥匙到底算不算机械联锁?

   火.. [复制链接]
     
发表于 2010-7-23 15:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三锁两钥匙到底算不算机械联锁?低压配电要电器和机械连锁。我理解的机械连锁是软绳锁。
     
发表于 2010-7-23 15:46:14 | 显示全部楼层
算,当然算,太算了。
     
发表于 2010-7-23 23:11:25 | 显示全部楼层
算,如果2台进线和一台母联柜紧靠在一起,可以用连杆联锁
发表于 2010-7-24 09:30:33 | 显示全部楼层
三锁两钥匙是指高压开关柜,低压设备有的话,是电源自动转换装置(ATES).
     
发表于 2010-7-24 11:12:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-24 12:38:37 | 显示全部楼层
三锁两钥匙到底算不算机械联锁?低压配电要电器和机械连锁。我理解的机械连锁是软绳锁。
yjgabc 发表于 2010-7-23 15:43



    这要看三台主开关空间距离,如相隔很远,无法采用机械联锁,三锁两钥匙就仅仅是电气联锁。
     
发表于 2010-7-24 13:33:03 | 显示全部楼层
这要看三台主开关空间距离,如相隔很远,无法采用机械联锁,三锁两钥匙就仅仅是电气联锁。
sdmyycd 发表于 2010-7-24 12:38

是吗?我一直认为“N锁N-1钥匙”都无条件是机械联锁的。它怎会搭上电气联锁了?
发表于 2010-7-24 15:03:28 | 显示全部楼层
我对断路器的机械连锁没有到现场看过,只是与一些厂家讨论过。在设计中我采用的是这样的思路:三台相距较近的断路器能采用机械和电气共同联锁,实现机械电气联锁;对于距离较远甚至在两个房间的三台断路器,我采用的就是三锁两钥匙的联锁(此时只有电气联锁,无机械联锁),此时就只属于电气联锁。
  我也希望大家能将这个问题讨论清楚。
     
发表于 2010-7-24 16:02:28 | 显示全部楼层
问过一下盘厂如果柜子较远,不能实现机械联锁即,操作机构金属连杆无法实施。什么锁什么钥匙的,多元距离都可实施,是因为他是在对操作程序的控制而已。
     
发表于 2010-7-24 17:39:58 | 显示全部楼层
机械联锁近距离可以靠链索、金属联杆等纯机械结构实现,而再远距离,就只能采用几锁(几-1)钥匙了,其中三锁二钥匙就是典型应用。其最多用于两路低压进线开关+低压联络开关的场所(如果设计要求它机械联锁的话),只允许这三个开关中永远只有两个同时合闸。因此,只要电工不去恶性打制第三把钥匙,则电路联锁永远都是成功的。你们评评理,这还不算机械联锁么?
     
发表于 2010-7-24 17:43:01 | 显示全部楼层
我尝试给机械联锁下一个定义:不会因任何常规电气故障而失败的联锁,就是机械联锁。
发表于 2010-7-24 18:59:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2010-7-24 19:42 编辑

欲下定义先要弄清楚定义。

所谓“联锁“,其核心是“联锁逻辑”。
而“机械联锁”,是用机械方式来实现联锁逻辑。

联锁逻辑,就是通过某一动作,
在实现本地装置要求的同时,
对相关异地装置形成严格的、排他性的限制性要求。

“三锁两钥匙”只能完成联锁逻辑的前一部分要求,
并不能严格的、排他性的完成后一部分要求。
最多只能算作不严格的“联锁”,甚至比不上“电气联锁”,就更谈不上“机械联锁”了。
     
发表于 2010-7-25 00:12:03 | 显示全部楼层
这个看来还有很大探讨空间。
发表于 2010-7-25 00:45:23 | 显示全部楼层
首先,明显谈不上电气联锁,
其次,到底能否算的上是机械联锁,
可能需要继续探讨需要我们查阅更多的资料


发表于 2010-7-25 00:49:37 | 显示全部楼层
不知可不可以把三锁两钥匙方式理解为运行管理人员的“管理联锁”?
或者是机械工具+运行管理的“机械管理联锁”?
随便说的,好像没用正式的这种概念或术语
如果大家认为鄙人纯属胡诌,
看过、淡淡一笑即可:)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则