账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9006|回复: 12

消防排水泵的问题

  [复制链接]
     
发表于 2010-7-20 17:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.排水泵的启动电流大概是额定电流的多少倍?
2.消防排水泵,选用一用一备,溢流水位双泵运行的方式,是否需要备用泵热继电器过载仅报警的要求,标准图集上是要跳闸报警的。一直没注意这个,现在审图人提出了,排水泵是否有必要这样做,有无依据?
     
发表于 2010-7-20 17:43:55 | 显示全部楼层
1. 6~7倍居多;
2。如果是消防设备,则有此要求
发表于 2010-7-20 18:19:40 | 显示全部楼层
大鼻山师兄是越来越热心了
     
发表于 2010-7-20 21:31:27 | 显示全部楼层
这个运行方式还是要询问水专业,有可能双泵同时运行,也可能一用一备纯备用的。一般消防设备要求只报警
发表于 2010-7-20 21:58:36 | 显示全部楼层
楼主说啦,是消防排水泵,一台工作一台备用,工作泵出现故障是要跳闸报警,联动备用泵。
发表于 2010-7-21 06:13:41 | 显示全部楼层
1.排水泵的启动电流大概是额定电流的多少倍?
  答:排水泵启动电流的大小与启动方式有关
     
发表于 2010-7-21 08:52:39 | 显示全部楼层
这类排水小泵大多是直接启动的吧
     
 楼主| 发表于 2010-7-21 09:16:08 | 显示全部楼层
1.排水泵的确是直接起泵的。
2.提出这个问题,是因为我考虑是不是需要自己画二次控制图或者加句说明,因为国标上排水泵没有备用泵热继电器过负荷只报警的,或者是我自己没找到这个原理图?
发表于 2010-7-21 09:37:20 | 显示全部楼层
地下室排水泵的功能分两种,一种是消防电梯基坑的排水泵,这是消防负荷,应该按过负荷报警处理;另一类是地下室车库的排水泵,平时是作为车库排水用的,只有地下室喷淋或消火栓动作喷水灭火的时候,才作为消防负荷,这种排水泵负荷算不算消防负荷,目前争议还比较大,我现在做的是按过负荷直接跳闸处理的。
     
发表于 2010-7-21 11:09:27 | 显示全部楼层



    比较赞同!
发表于 2010-7-21 16:40:43 | 显示全部楼层
回复 9# wqlg00001
和普通电梯兼消防电梯类比一下。另外,地下室的水莫非不往电梯基坑跑吗?
     
 楼主| 发表于 2010-7-22 15:18:45 | 显示全部楼层
消防电梯集水坑的水泵如果是自动轮换,且需要在溢流水泵双泵运行的,岂不是两台泵均需只做过负荷报警?
     
 楼主| 发表于 2010-7-23 16:54:33 | 显示全部楼层
怎么没人回答了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则