账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7739|回复: 9

旅馆的电气设计怎么做?

[复制链接]
发表于 2010-7-10 09:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家我应该看什么规范?旅馆建筑面积1000M2不到,两层。要做应急照明和消防吗?依据哪本规范?谢谢
     
发表于 2010-7-10 10:03:18 | 显示全部楼层
看的主要规范有《JGJ 62-1990旅馆建筑设计规范》、《GB50016-2006建筑防火设计规范》。。
两层公共建筑应急照明应该要做的。
消防估计挂几个灭火器就可以
     
发表于 2010-7-10 10:07:57 | 显示全部楼层
请教大家我应该看什么规范 ----能看的都看看,民规、建规,是不是还有一本旅馆规范,我这找不到了。

旅馆建筑面积1000M2不到,两层。要做应急照明和消防吗---应急照明肯定做,“总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑”要做报警(建规),你自己再看看。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-10 10:13:03 | 显示全部楼层
我记得以前有个师傅说这么小连应急照明都不用做了,记不得是哪个规范了,上来确认一下。谢谢~
     
发表于 2010-7-10 10:28:46 | 显示全部楼层
我记得以前有个师傅说这么小连应急照明都不用做 ---你也说了,是“以前”不是。。。。

做应急照明是强条,你不做估计审图会要求你做,要是拗不过你师父,你可以不做试试的,反正后面也要补。
发表于 2010-7-10 16:28:59 | 显示全部楼层
消防部门对旅馆要求相当严,规范先不说,家庭办个小旅社都要求装设应急照明,不装应急照明办营业执照过不了关,你可了解当地情况。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 对头。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-10 18:36:28 | 显示全部楼层
是有楼上说的情况,这样的地方,还有一些娱乐场所,事情出不起啊。。。
发表于 2010-7-12 20:51:40 | 显示全部楼层
做应急照明和疏散指示,做消火栓及报警系统
发表于 2010-7-12 20:52:52 | 显示全部楼层
参考建筑防火设计规范

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 不是参考,是执行。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-13 19:30:05 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则