账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 156565|回复: 199

多根电缆去同一配电场所,你TN-C-S系统吗?

   火... [复制链接]
发表于 2010-7-3 15:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 治学以诚 于 2010-7-3 19:32 编辑

多回路多根电缆去同一配电场所,(双拼情况除外)。你TN-C-S系统吗?
且TT、TN-S不应在进户处做N线重复接地。
多选投票: ( 最多可选 3 项 ), 共有 222 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-7-3 15:39:57 | 显示全部楼层
建议加上说明:TT、TN-S均不在进户处做N线重复接地。

点评

没听说过N线要做重复接地,敲错了吧?  发表于 2016-5-30 08:49
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-3 17:37:16 | 显示全部楼层
1、TN-C-S没问题吧,室外变电站给同一个建筑物配电,有多种负荷。

2、TT、TN-S均不在进户处做N线重复接地---这里N线重复接地是个什么情况。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-3 17:46:17 | 显示全部楼层
哈哈,冷兄距寝食难安,彻夜不眠的日子马上就要来到了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-3 18:02:55 | 显示全部楼层
我现在就寝食难安、彻夜不眠,别说以后了。。。。

寝食难安----意大利、巴西被淘汰。。

彻夜不眠----每晚都有球赛,看完以后基本上睡不着了。

我在轻松板块搞世界杯竞猜,大家都去灌水。。。。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-3 18:15:49 | 显示全部楼层
到底是多个回路,还是多根电缆,感觉没说清……
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-3 18:22:39 | 显示全部楼层
(双拼情况除外)。----应该是多个回路吧。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-4 09:18:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2010-7-4 10:27 编辑

选1是极其错误的。存在重大安全隐患。

多回路多根电缆PEN线一旦在负荷端连接,就必然存在重大安全隐患。见十二万分震惊帖。该帖第一楼已做编辑。

我们需要思考:
1、这是严重设计责任。该类型设计在全国存在的普遍性有多大?该如何问责设计院和设计公司?
2、审查公司应负什么责任?
3、应如何排查问题工程?应如何整改竣工工程?

中国有电气专家吗?我以前说过没有,真的没有。

点评

多虑啦。“ 你分析一下粗电缆相N短路时,细电缆内流过的短路电流?” 就算是没有接地电阻,实质性并联回路,电流密度是相等的,或许电流电强度是不同。短路电流可以通过细电缆,细电缆里的电流也可以从大电缆里走。  发表于 2019-4-26 08:43
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-4 10:19:05 | 显示全部楼层
我认为可以做成TN-C-S系统
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-4 10:22:18 | 显示全部楼层
你分析一下粗电缆相N短路时,细电缆内流过的短路电流?且细电缆内允许不允许存在这个电流?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 这个问得好。。。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-4 10:22:41 | 显示全部楼层
诚斑竹是不是分开2种情况来讨论会清晰一点。
一、从一个变电所引出多个回路(假定每一回路一条电缆)去同一个配电场所(再分2种:如一些无变电所的单体,或某单体内一局部配电场所)

二、从不同变电所分别引回路到同一配电场所。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-4 10:23:58 | 显示全部楼层
画图一来,一直都用TNCS,只是共N排的没有,共PE的基本全是、

诚版说说
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-4 10:30:01 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-4 10:30:02 | 显示全部楼层
你分析一下粗电缆相N短路时,细电缆内流过的短路电流?且细电缆内允许不允许存在这个电流?
治学以诚 发表于 2010-7-4 10:22


原来是担心这个。
惭愧,这个真没考虑过。
不过,从理论上理解,大电缆(小电阻)分的电流多,小电缆(大电阻)分的电流小一些,
只是这个电流到底是多少,热稳定怎么校验,确实不知道怎么考虑。
另一方面,如果按这个思路理解,那PE线是不是也不能接在一起啊,小PE一样存在这个问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-4 10:47:32 | 显示全部楼层
接地故障保护对四段式来讲,最多几十A电流。
本做法需要考虑1、短路情况下,2、不平衡负载情况下的线路安全问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则