账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14466|回复: 21

着急图审意见?大家帮我看看?小女子感谢!

  [复制链接]
发表于 2010-6-17 17:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是多层住宅,很普通的,每户8Kw,一层是储藏室。
1、电表箱内电表应置于出线空气开关后,且空气开关整定电流应与计量表电流匹配。(没看明白这句,不好意思问:(~我是这样画的,按前辈画的,进表箱后先是单相40A电表,然后50A断路器,最后入户开关具备短路过负荷等功能40A断路器。
2、用户配电箱不宜设在厨房内。(因为入户门边距离很短,只有220,另一边是楼梯间水井的墙,就画在距离门边220的里面就画到厨房了。如果我当时画在客厅就好了,就是远了点,这个是不是要重画图呢?)
     
发表于 2010-6-17 17:46:21 | 显示全部楼层
1  8KW应选15(60)A的电表,审图的可能认为40A的电表与50A的开关不匹配,也就是说50A断路器保护不了40A电表。
2 不用重画图,变更写清楚就行了。
 楼主| 发表于 2010-6-17 17:49:31 | 显示全部楼层
谢谢hbsjzsjy ,原来是这个意思。那“电表箱内电表应置于出线空气开关后”是什么意思?我要把电表画在50A断路器的后面吗?
发表于 2010-6-17 17:50:05 | 显示全部楼层
第一个问题,你的做法是对的,审图说的不对,电度表应该放在出线微断的前面,如果是把电表放在微断的后面,因为微断可能会经常操作,每操作一次,电表都要通断一次电,可能会对电表寿命有影响,而且频繁通电断电,可能会影响到电表计量的准确性,审图不是神,该顶就要顶。
第2个问题,放在厨房里是不好,油烟对箱子内元件不好,而且厨房装修后,操作也很不方便,放在客厅里是不错的地方。
 楼主| 发表于 2010-6-17 17:53:45 | 显示全部楼层
回复4楼:
恩,是的,我就是思维呆板了些,以为一定要门边,觉得客厅里面的墙距离远了。
我几乎所有的图都这样,不重画,只写说明“把照明箱移到客厅”可以吗?
     
发表于 2010-6-18 00:48:10 | 显示全部楼层
现在一个地方一个情况,听某些消息说是以后审出来需要改的必须出图重晒,貌似是防止有人拿了底图改了,结果设计人还不知道。
电表放空开前还有一个因素应该是防止偷电,住户拉了自己的闸在电表与空开之间拉出线来就OK了
     
发表于 2010-6-18 10:04:18 | 显示全部楼层
我说两句:

1、“电表箱内电表应置于出线空气开关后”---这个做法是有的,表后就不设保护电器了,保护电器在套内。

2、如果保护电器在表后,如楼主的做法,那么表前会要求再设一个熔断器或者隔离电器,这个是便于供电部门断电的。不过这个要求现在不强烈了。

3、建议楼主和审图人员沟通一下,可以了解更多的东西,学习也是好的,对吧。
发表于 2010-6-19 10:13:18 | 显示全部楼层
电度表后设空开有本资料上见过,实在记不起来了。
审图审出来的问题需重新出图,有这样的事。有的是看专业,如结构专业,设计图面的问题,要求重新出图。有的是对进驻的设计单位,不分专业,设计图面的问题,需重新出图纠正。
     
发表于 2010-6-20 08:17:19 | 显示全部楼层
1、开关设在电表之前或之后,取决于当地供电部门的规定。
2、8KW选择40A开关足矣;且户内开关仍为40A;
3、配电箱不宜设置在厨房(怕潮气影响)。
     
发表于 2010-8-24 22:48:58 | 显示全部楼层
哪怕是大老爷儿们,只要发帖自称“小女子如何如何”,一帮本来旁观的纯大老爷儿们也都摩拳擦掌了
发表于 2010-8-24 23:31:51 | 显示全部楼层
以后有问题的都做小女子罢了,呵呵
电表是否应置于出线空气开关前或后,完全由用电管理来定。电表小,开关大尽量避免。前面50A断路器,后面40A断路器,这样用是多余。配电箱在厨房不应该的
发表于 2010-8-25 09:18:41 | 显示全部楼层



    楼主!你是否由于输入法而出现笔误,把功率的单位打错了?
   不过,我觉得电气人员首先应该从最细节的地方入手,论坛里已经有前辈在提醒过我类似的问题了。
   我很有认同感,电气专业是必须具备严谨的工作作风才好。
     
发表于 2010-8-25 12:01:55 | 显示全部楼层
第一个问题,你的做法是对的,审图说的不对,电度表应该放在出线微断的前面,如果是把电表放在微断的后面, ...
lingyan 发表于 2010-6-17 17:50


“微断可能会经常操作,每操作一次,电表都要通断一次电,可能会对电表寿命有影响,而且频繁通电断电,可能会影响到电表计量的准确性”

这个哪里有说的?
发表于 2010-8-25 18:53:15 | 显示全部楼层
审图意见已经很明确了,你照着修改就好了,建议还是重出图,
修改内容包括:1.把50A的断路器改为40A就好了。2.把户内配电箱移出,找一面距门最近的长墙,不靠卫生间的墙。
建议:以后画图时最好是画平面大样,用作参照文件,修改时改一个大样,其它相关联的图均参照最新大样就OK,参照命令:XREF。
发表于 2010-8-26 08:57:41 | 显示全部楼层
{:1_274:}二楼的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则