账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9348|回复: 10

关于局部等电位接地

  [复制链接]
发表于 2010-5-25 11:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问哪位专家局部等电位端子板必须接地吗,现在遇到这样一个问题,一栋住院大楼,每个病房设有局部等电位端子箱,前几天气象局防雷检测中心的跑到现场讲必须单独与接地网接地,(装置内的PE线已联到端子板上)这样讲对吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-5-25 17:38:59 | 显示全部楼层
"要断就要保证完全断开,要连就要保证可靠连接"
掌握这个原则,核对一下你的问题。
发表于 2010-5-25 17:44:35 | 显示全部楼层
LEB没有必要单独接地
     
发表于 2010-5-28 10:54:27 | 显示全部楼层
当然不对,防雷检测的管LEB?管的太宽了
发表于 2010-5-28 12:28:00 | 显示全部楼层
管家不是行家那就有点麻烦
     
发表于 2010-5-28 14:17:21 | 显示全部楼层
"局部等电位接地"是个什么概念?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
无限创意 + 20

查看全部评分

发表于 2010-5-30 17:42:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuhui6512 于 2010-5-30 17:44 编辑

参见民用建筑电气设计与施工 防雷与接地  图集号08D8008 p132
发表于 2010-9-15 12:58:08 | 显示全部楼层
好像仍然没有人究其原理,对局部等电位与接地网是接,还是不接,如何区分?-把老问题给翻出来晒晒。。。
发表于 2010-9-15 15:57:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-15 16:54:53 | 显示全部楼层
你上传的文件打不开。
     
发表于 2010-9-15 23:33:15 | 显示全部楼层

你的做法已可满足要求,无需另行接地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则