账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15150|回复: 28

照明设计

  [复制链接]
     
发表于 2010-5-21 20:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近关于学校的项目比较多,看了节能设计那本图集之后,对于教室或者办公室的照明设计有点疑惑。
1 图集上,功率密度在6.75W/M2时,平均照度为327(06DX008-1,P29),功率密度在7.8W/M2时,平均照度为314(06DX008-1,P31),那么可以认为,目前照明设计在这两个典型场所,功率密度在8W/M2之下即可,那么简单设计即可按功率密度来确定灯具数量,而且不会违反强条,不知可否这样认为。
2 图集上在7.2m或者8m的黑板墙面时,均设置了3个黑板灯,不知可否就按3个做,又或者2个也可以?审图貌似要求按3个来做。
     
发表于 2010-5-21 21:34:45 | 显示全部楼层
1)相同的功率密度下不同的光源其照度不同
2)图集不是规范
     
 楼主| 发表于 2010-5-21 22:34:34 | 显示全部楼层
1既然图集出了方案,那么方案应该是是值得肯定的,再有差距,对于教室或办公室这两个典型场所,功率密度及照度不会差距很大。
2 图集是规范的例子。
     
发表于 2010-5-22 00:27:56 | 显示全部楼层


如果条件与典型例子相同或相近,你的说法我以为可以实现。但
标图上的例子并没有给出灯具和光源的参数,你怎么写材料表呢?怎么指导施工呢?
图集中有些是可以直接引用的,有些只是参考的,告诉我们方法而已。
发表于 2010-5-22 00:28:21 | 显示全部楼层
按功率密度来确定灯具数量,不会违反强条,但不一定满足照度要求。至少还有两个制约因素会变化:灯具效率和光源光通量。
     
发表于 2010-5-22 01:45:13 | 显示全部楼层
1、你看的那个图集没有任何意义 还可能误导你 不知道你所谓的典型场所是什么意思?每个不同的场所 虽然都叫教室 办公室 但是尺寸大小层高均不同 对于照度计算 何来典型?照明设计 按照规范要求的照度去计算你的灯具 然后用LPD值去校验 不可反过来设计
2、同上
     
 楼主| 发表于 2010-5-22 10:00:51 | 显示全部楼层
比如说教室的那个,8m*8m=64m2,功率密度6.75W/M2,那么总功率为432W,12个灯具,即每个36W,T8光源,技术参数见图集15页,光通量2800lm。
而建筑有建筑的规范,对于学校而言,长、宽、高虽有差异,但不会很大,理论数据同图集相比也不会相差很大。目前设计,功率密度值必然不会超规范,但规范的功率密度值与图集相比,差距很大。
     
发表于 2010-5-22 10:50:29 | 显示全部楼层
楼主在你的设计说明中的设计依据下是否会列出"xx图集"?
     
发表于 2010-5-22 11:20:33 | 显示全部楼层
比如说教室的那个,8m*8m=64m2,功率密度6.75W/M2,那么总功率为432W,12个灯具,即每个36W,T8光源,技术参 ...
fly55555555 发表于 2010-5-22 10:00


始终没明白你要说明什么问题
办公室要参考一个图集作照明设计简直是不可能的
中小学校的教室可能建筑规范作了限制 尺寸差不多 但是还有层高问题啊
规范是一个强制性条文 教室限值是11 那可不仅仅是对中小学校定的
不能因为你某个典型教室的实际功率密度值低 就把规范LPD定低了 其它条件不好的教室怎么设计?
在光源能效高 灯具效率高 室形指数好的情况下 办公室满足照度前提下 做出LPD为6以下的也常见
但是规范不能那么定
设计人员的任务就是 在满足照度要求下 尽可能做低LPD
但是必须是先计算照度 再用LPD校验 切不可去反算
照明标准不光是满足LPD 还要满足正负10%的照度要求
发表于 2010-5-22 11:47:34 | 显示全部楼层
借这里讨论一下,规范11W/M2是不是也要把黑板灯计入在内,如果是,那教室大多数都得用三基色荧光灯,不然很难满足。
     
发表于 2010-5-22 11:53:34 | 显示全部楼层
不计入
     
发表于 2010-5-22 11:56:55 | 显示全部楼层
但凡LPD值必须对应一个照度要求
黑板灯和教室灯在规范里是一个并列关系 可以理解为不同场所
单列了各自的照度要求
LPD那一章内 教室11对应300
黑板灯无LPD要求
     
 楼主| 发表于 2010-5-22 11:58:41 | 显示全部楼层
其实就想确定大家怎么做的,我们这里说的算照度的时候黑板灯不算在内,所以8*8的基本是6套双管灯,而黑板灯,如果不是三个,则审图的就会说照度不够……
     
发表于 2010-5-22 12:00:58 | 显示全部楼层
正确的计算 算出几个就是几个
而不是某个审图人员说了算
     
发表于 2010-5-22 12:01:29 | 显示全部楼层
而且黑板尺寸还不一样 怎么可能作为定式?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则