账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13132|回复: 9

4+1 3+2电线电缆如何查载流量

[复制链接]
     
发表于 2010-4-25 10:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
不管是《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007,还是《工业与民用配电手册》第三版的载流表中只有三芯电缆(三根相线)的载流量,没有四根带电导体的载流量,设计时候怎么办呢?
发表于 2010-4-25 13:17:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 autowater 于 2010-4-26 14:28 编辑

我的说法是错误的,回来删掉
     
发表于 2010-4-25 21:40:21 | 显示全部楼层
多芯电缆或穿管布线其载流量都是按三相负荷平衡三根带载相线的发热来标定。三相不平衡N线增加的发热由电流较小的相线发热来抵消。考虑谐波则按标准查降低系数。
是不是这个意思?
发表于 2010-4-25 22:39:57 | 显示全部楼层
刚来到电力工程公司,帮助是不用说了。
     
发表于 2010-4-26 21:02:45 | 显示全部楼层
在IEC标准中,三相四线回路采用多芯电缆或穿管导线时,不论回路导体数为四根或五根,其载流量都按三相负载平衡带载相线的发热来标定。即使三相电流不平衡,中性线上带电流时也是如此。这是因为IEC将多芯电缆或多根穿导线视为一综合发热体来考虑的缘故。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 有人夸你了。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-4-26 21:04:01 | 显示全部楼层
可以这样理解,当三相电流不平衡时,中性线增加的发热可由电流较小的相线的欠发热来抵消,其总发热量仍然是三相负载平衡时的总发热量而维持不变。
发表于 2010-4-26 21:16:41 | 显示全部楼层
PE线不发热。
     
 楼主| 发表于 2010-4-27 08:15:11 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢
     
发表于 2010-5-21 13:32:31 | 显示全部楼层
我也是按三芯电缆来选择的。
发表于 2010-8-12 09:53:09 | 显示全部楼层
beaty 厉害!
我一直没有找到对GB16895.15  523.5.2 分析的如此透彻的。 敬礼!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 识货。。。常来。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则