账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13385|回复: 3

230平米的会议室估算一下空调用电量每平米多少W

[复制链接]
     
发表于 2010-4-8 19:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
25米X9米  230平米的会议室,若采用四个柜式空调,估算一下每个柜式空调需要多大用电量?这样的会议室空调用电量每平米多少W?(空调专业未提供资料)
发表于 2010-4-8 20:16:04 | 显示全部楼层
柜式空调说明书里面有数据可查。好象是65W/m2左右,制热比制冷用电多一些。
     
发表于 2010-4-8 23:34:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2010-4-9 09:03 编辑

这个帖子楼主在网易也发了
严格地说空调的冷量是按立方算的
在暖通专业还来不及提供用电量时,电气专业可以按平方来估算用电量
估算的方法是:按每一匹管15平方
一匹的用电量为735W(但愿我没记错),具体在负荷计算时本人是按1kW计.
嘿嘿,又浪费了!
     
发表于 2010-4-8 23:46:17 | 显示全部楼层
会议室冷量取200W/m2(200~300),则冷量需要200x230=46000W,按2.8的能效比,制冷用电量约16KW。按2300W冷量约1HP,供需20HP。选4台5匹的柜机。考虑裕量,我会考虑单冷电量留20KW,要制热考虑留35KW。
仅供参考,合不合适请大家批评指正。
因该东东涉及到房间朝向、围护结构、人员密度、空调产品等等因素,还是请暖通专业提资料稳当些。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则