账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15275|回复: 8

住宅照明灯具需要地线吗?

[复制链接]
发表于 2010-3-22 09:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在住宅的屋顶灯具在设计时都是3根线,房子都是毛坯房,地线没有地方接,这样有必要吗?
     
发表于 2010-3-22 09:46:45 | 显示全部楼层
一、3线跟毛坯房没有任何关系 不存在PE线无处接的情况
二、根据现行规范 的确需要3线
三、对此个人执行但保留意见
     
发表于 2010-3-22 09:54:58 | 显示全部楼层
照明灯具是不是需要接PE线,和毛坯房还是精装房没有关系,同样和灯具的安装高度也没关系.
而是和灯具的类别有关.
     
发表于 2010-3-22 15:50:36 | 显示全部楼层
3根,必须的
     
发表于 2010-3-23 01:37:41 | 显示全部楼层
何必跟规范过不去?I类灯具的外壳必须接地。
 楼主| 发表于 2010-3-29 16:11:07 | 显示全部楼层
就一个平灯口,地线接在什么地方呀?规范里好像有规定,超过2.5米的灯具可不用PE线。记不清是哪个规范了。
     
发表于 2010-3-29 17:06:26 | 显示全部楼层
回复 6# hblzg

只要是I类灯具就得接地而与是否低于2.4米无关
发表于 2010-3-29 17:36:31 | 显示全部楼层
娃娃是说那个平灯口没有地方接PE线吗?
灯的问题。二装买个可以接PE的灯。:)
     
发表于 2010-3-31 10:15:29 | 显示全部楼层
3线 的确是必须的 按规范来兄弟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则