账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7560|回复: 6

关于断路器额定电流的疑问?

[复制链接]
发表于 2010-1-31 20:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位专家,额定电流32A的微型断路器,它的瞬时脱扣动作电流是多少?
按标准C曲线的断路器,它的瞬时脱扣电流值是5~10In,那么具体的脱扣电流是多少哪?
小弟被这个问题困扰了很久,望各位专家能够帮忙解释一下,谢谢了!
发表于 2010-2-1 11:27:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-2-1 12:54:07 | 显示全部楼层
那么具体的脱扣电流是多少哪?

只能查看断路器的脱口曲线了
发表于 2010-2-1 13:33:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-2-17 18:56:23 | 显示全部楼层
对于工业场合,约定脱扣电流1.3*32A=41.6A。
对于民用建筑,约定脱扣电流1.45*32A=46.4A。
发表于 2010-3-1 20:03:05 | 显示全部楼层
根据曲线取范围的

-----------------------------------------------------------------
www.cneei.com
     
发表于 2010-3-2 23:38:56 | 显示全部楼层
反时限过电流脱扣 你看时间-电流特性曲线就可以了 就是一个范围
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则