账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9334|回复: 11

关于预分支电缆的一个问题

[复制链接]
发表于 2010-1-31 20:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅的垂直干线采用多芯预分支电缆,请问这预分支电缆能否在低压柜的出线回路处直接使用?
有种做法是:低压柜出线采用普通电缆,并在一层的强电井道内装设接线箱,在此交接箱内完成普通电缆和预分支电缆的交接,然后其上部分都选用预分支电缆,请问是否一定要这么做?
谢谢!
发表于 2010-2-1 11:35:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-2-1 12:52:13 | 显示全部楼层
还见过用电缆转接母线的做法,真恐怖
     
发表于 2010-2-2 01:16:21 | 显示全部楼层
我想主要是单芯电缆敷设要求高一些。桥架里用多芯,竖井里换接单芯预分支明设。
     
发表于 2010-2-2 01:19:08 | 显示全部楼层



    请问:为啥恐怖?有没有其他说法?
曾经也遇到,解释是条件太受限,母线安装没空间,先电缆沿桥架,在竖井内换成母线,母线方便插接。当时也没有想出不行的理由。
     
发表于 2010-2-2 16:15:52 | 显示全部楼层
回复 1# sinochenjf
可以那么做。
     
发表于 2010-2-3 16:25:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-2-12 19:28:45 | 显示全部楼层
预分支电缆可以直接从低压柜出线,预分支厂家会自己测量距离的
发表于 2010-2-28 13:43:25 | 显示全部楼层
几种做法,都可以!
发表于 2010-3-6 16:26:52 | 显示全部楼层
高层的预分支电缆我还没做过,只是了解过,之前高层都用的密闭母线带插接箱
     
发表于 2010-3-6 16:31:03 | 显示全部楼层
还见过用电缆转接母线的做法,真恐怖
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-2-1 08:52

上海的高层是这样做法。
     
发表于 2010-3-6 16:32:21 | 显示全部楼层
请问:为啥恐怖?有没有其他说法?
曾经也遇到,解释是条件太受限,母线安装没空间,先电缆沿桥 ...
pigl 发表于 2010-2-1 21:19

但是敷设距离太远的话,电缆满足不了电压降的要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则