账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5978|回复: 5

看看这个怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2010-1-11 22:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><STRONG><U>高规对发电机房的要求:4.1.3.3</U> 机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;</STRONG></P>
<P><STRONG>请教这个自动关闭的甲级防火门是什么意思?电上应该怎么做?</STRONG><BR></P>
     
 楼主| 发表于 2010-1-12 00:09:44 | 显示全部楼层

回复:看看这个怎么做?

<P>很多人忽视的问题,这条可是强条啊!</P>
     
发表于 2010-1-12 02:16:36 | 显示全部楼层

回复:看看这个怎么做?

<P>装个常闭防火门,带闭门器,自己关啦。不用电。</P>
<P>GA93-2004   防火门闭门器</P>
     
 楼主| 发表于 2010-1-12 15:11:01 | 显示全部楼层

回复:看看这个怎么做?

<P>闭门器谁设计?建筑还是电气设计。</P>
发表于 2010-1-12 16:53:03 | 显示全部楼层

回复:看看这个怎么做?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2010/1/12 15:11:01</I>)的发言<BR>
<P>闭门器谁设计?建筑还是电气设计。</P></DIV><BR><BR>有现成的产品,直接买。不用设计。
发表于 2010-1-15 16:16:05 | 显示全部楼层

回复:看看这个怎么做?

<STRONG>自动关闭就一定要供电吗!?</STRONG>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则