账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9136|回复: 5

机械车库升降机用电容量计算

[复制链接]
发表于 2009-12-23 16:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-12-23 17:31:33 | 显示全部楼层

回复:机械车库升降机用电容量计算

<P>上海出过一个&lt;&lt;机械式停车库(场)设计规程&gt;&gt;</P>
<P>其中是这样规定的:</P>
<P>7.1.2 当停车设备与其他负荷使用同一电源时,其电源容量应保证全部负荷同时使用,必须避免向其他负荷同时供电时电压降低的影响。</P>
<P>条文说明:</P>
<P>7.1.2 为了保证停车设备各驱动用电动机的顺利启动和不致过载,故应保证供电电源具有足够的容量,并考虑供电线路电压降的影响。</P>
 楼主| 发表于 2009-12-23 17:34:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-24 11:33:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-24 12:10:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-12-31 08:33:11 | 显示全部楼层

回复:机械车库升降机用电容量计算

<P>1、建议看一下《停车库规范》,避免负荷分级失误;</P>
<P>2、可向厂家了解,设备同时工作的台数和几率如何。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则