账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6255|回复: 3

漏电火灾报警系统设计问题

[复制链接]
发表于 2009-12-7 14:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-12-7 18:41:22 | 显示全部楼层

回复:漏电火灾报警系统设计问题

<P>新民规</P>
<P>13.12.1 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:<BR>1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;<BR>2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。</P>
     
发表于 2009-12-7 19:32:13 | 显示全部楼层

回复:漏电火灾报警系统设计问题

<P>消防负荷可以不用电气火灾监控探测器,辽宁省规定。</P>
     
发表于 2013-8-9 15:39:32 | 显示全部楼层
回复 3# 岁月无情


    请问有依据吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则