账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8846|回复: 5

备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确

[复制链接]
     
发表于 2009-11-28 09:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确了。以前还争得面红耳赤,呵呵。[em10]
发表于 2009-11-28 09:55:08 | 显示全部楼层

回复:备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确

把应急电源视同备用电源是一种不正确的概念。
     
发表于 2009-11-28 12:43:01 | 显示全部楼层

回复:备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确

<P>新民规</P>
<P>13.9.7 当消防<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #335ea8" color=#ffffff>应急电源</FONT>由自备发电机组提供<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #335ea8" color=#ffffff>备用电源</FONT>时,应符合下列要求:<BR>1 消防用电负荷为一级时,应设自动启动装置,并应在30s内供电;<BR>2 当消防用电负荷为二级,且采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置;<BR>3 主电源与<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #335ea8" color=#ffffff>应急电源</FONT>间,应采用自动切换方式。</P>
<P>麻烦楼主详细补充下说明吧,还是有点不明白啊!</P>
发表于 2009-12-4 13:39:55 | 显示全部楼层

回复:备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确

烦死了,文字游戏的成分多
     
 楼主| 发表于 2009-12-4 22:36:30 | 显示全部楼层

回复:备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fly55555555</B></FONT> 在(<I>2009/11/28 12:43:01</I>)的发言<BR>
<P>新民规</P>
<P>13.9.7 当消防<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #335ea8" color=#ffffff>应急电源</FONT>由自备发电机组提供<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #335ea8" color=#ffffff>备用电源</FONT>时,应符合下列要求:<BR>1 消防用电负荷为一级时,应设自动启动装置,并应在30s内供电;<BR>2 当消防用电负荷为二级,且采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置;<BR>3 主电源与<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #335ea8" color=#ffffff>应急电源</FONT>间,应采用自动切换方式。</P>
<P>麻烦楼主详细补充下说明吧,还是有点不明白啊!</P></DIV><FONT size=4>《供配电系统设计规范》GB50052-2009要出来了,会解释清楚的。如果等不及,请看王老的著作,名词解释部分。</FONT><BR><BR>
     
发表于 2009-12-5 07:07:11 | 显示全部楼层

回复:备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确

<FONT face=宋体>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2.1.1 备用电源standby electrical source<BR>当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2.1.2 应急电源electric source for safety services<BR>用作应急供电系统组成部分的电源。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">供配电系统设计规范GB 50052-95名词解释<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">应急电源:在正常电源发生故障情况下,为确保一级负荷中特别重要负荷的供电电源<o:p></o:p></P>
<P></FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则