账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6151|回复: 1

单相进线负荷问题?

[复制链接]
发表于 2009-11-16 09:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一栋很小的别墅,单相进线12KW,假定需要系数1,功率因素0.9,Ijs=60A对不对?</P>
<P>采用BV线进配电箱,只有这一路,进线电缆应该选什么?VV还是YJV?进线是两根线还是三根线呢?</P>
发表于 2009-11-16 23:04:12 | 显示全部楼层

回复:单相进线负荷问题?

<P>   1   一栋很小的别墅,单相进线12KW,假定需要系数1,功率因素0.9,Ijs=60A对不对?</P>
<P>对的。</P>
<P>    2 可选无铠装聚氯乙烯电缆,铜芯3X16</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则