账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5927|回复: 3

关于宿舍电话的问题

[复制链接]
发表于 2009-10-16 19:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋宿舍,有60台电话用HYA-?*2*0.5的电缆?多少对,一台电话要几对?是否要多预留几对?每对截面积多大?用多大的PVC管合适?
 楼主| 发表于 2009-10-16 21:33:17 | 显示全部楼层

回复:关于宿舍电话的问题

电话对数是怎么进线的啊?谢谢各位了
发表于 2009-10-17 07:45:49 | 显示全部楼层

回复:关于宿舍电话的问题

<P>一台电话要一对线,你设计几部电话(含预留),就进几对线,一对线是两芯,每芯线的直径一般是0.5mm左右(注意是直径,不是强电电缆所常用的平方毫米),直径越大,机械强度越高,但造价也会越高.</P>
<P>电话电缆的对数是成系列的,不是任何一种对数都有,比如10、20、50、100对等等,比如你想要47对的电话电缆,就没有,要选50对的电话电缆,具体要查一下电话电缆的样本,60对的电话电缆肯定是没有的,你可以选100对的电话电缆,其中有40对是备用的。</P>
 楼主| 发表于 2009-10-17 23:20:53 | 显示全部楼层

回复:关于宿舍电话的问题

<P>谢谢 基本明白是怎么一回事了[em4]</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则