账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5972|回复: 4

看看这个问题

[复制链接]
     
发表于 2009-7-22 02:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一个住宅的公共照明回路,甲方要求设置计量表。</P>
<P>此公共照明回路(此回路是从低压GGD柜子里引出来的)为30KW 需用系数0.8,经过计算电流为40.5A,请问是否需要电流互感器,然后加个1.5(6)的电表,还是不用设置电流互感器直接就可以用三相电表15(60)A?</P>
     
发表于 2009-7-22 08:38:58 | 显示全部楼层

回复:看看这个问题

用三相电表15(60)A
     
发表于 2009-7-22 09:01:44 | 显示全部楼层

回复:看看这个问题

计算电流超过50A时才需加互感器,用三相电表15(60)A是对的.
     
发表于 2009-7-23 01:21:53 | 显示全部楼层

回复:看看这个问题

<P>直读表可到100A。</P>
     
发表于 2009-7-23 02:04:10 | 显示全部楼层

回复:看看这个问题

<P>感觉像个考试题一样。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则