账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6180|回复: 3

钢构屋面的避雷问题

[复制链接]
发表于 2009-7-9 18:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>四层办公楼 钢构屋面 避雷和一般的建筑一样吗?请教各位了</P>
<P>还有 如果女儿墙上有一圈钢护栏 能不能代替避雷带引下?谢谢各位了</P>
     
发表于 2009-7-10 03:37:21 | 显示全部楼层

回复:钢构屋面的避雷问题

<P>钢构屋面避雷和一般的建筑一样-----------都按《防雷规范》要求作,能否作接闪器规范有要求。</P>
<P>女儿墙上有一圈钢护栏能否作接闪器同样查《建筑物防雷设计规范》,不能代替避雷带,除非护栏间隔小于一个避雷带网格。</P>
<P>哦,你说的女儿墙护栏不是上面钢构屋面上的吧。</P>
     
发表于 2009-7-10 14:12:59 | 显示全部楼层

回复:钢构屋面的避雷问题

<P>屋顶的金属物是联结到防雷装置。本身不能作为防雷的接闪器设计。</P>
<P>钢构屋面防雷规范讲的很清楚了。还有图集。</P>
 楼主| 发表于 2009-7-29 10:57:56 | 显示全部楼层

回复:钢构屋面的避雷问题

谢谢各位了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则