账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7096|回复: 4

多层住宅的弱电保护导管,地上墙体内敷设,使用塑料管可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-7-7 11:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅设计时插座数量超过10个可以吗?如插座为11个,也要分两个回路吗?还有,多层住宅的弱电保护导管,地上墙体内敷设,(如电视电话网络等)使用塑料管可以吗?
     
发表于 2009-7-7 17:05:59 | 显示全部楼层

回复:多层住宅的弱电保护导管,地上墙体内敷设,使用塑料管可以吗?

<P>老民规表示住宅可以不受限制,新民规把这条取消了,但前段时间和中国建筑院同行交流,表示住宅还是可以不受限制</P>
<P>弱电可以塑料管敷设的,只有电视信号提出不宜用塑料管</P>
     
发表于 2009-7-8 17:07:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-20 23:57:01 | 显示全部楼层

回复:多层住宅的弱电保护导管,地上墙体内敷设,使用塑料管可以吗?

住宅设计时插座数量超过10个完全可以,普通插座只需要走一回路就行。弱点实际上穿PVC管可以,如果穿可挠管更好。
     
发表于 2009-7-21 08:52:49 | 显示全部楼层

回复:多层住宅的弱电保护导管,地上墙体内敷设,使用塑料管可以吗?

多层住宅设计中单个回路插座数量不受限制,就是其它建筑也可有时多于10个,规范要求“当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组)”(民规10.7.9)弱电穿线管可以使用PVC管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则