账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7211|回复: 5

审图公司审核出几个问题.....主要是SPD设置问题

[复制链接]
     
发表于 2009-6-20 20:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><STRONG>1. 图中10KV高压断路器操作电源采用交流~220V,其电源引自何处?</STRONG></P>
<P><STRONG>2. AT-ALE7 双电源应急照明箱子应设置SPD。</STRONG></P>
<P><STRONG>3. 屋顶空调(风冷模块)冷热水循环泵配电箱在配电间内,所以应在冷热水循环泵处设置就地检修按钮。</STRONG></P>
<P>第3个问题已解决。第1个问题真的需要在画个10kV/0.22kV的电压互感器吗?</P>
<P>第2个问题:AT-ALE7为双电源应急照明箱。该楼为7层普通住宅,在7层上面设置了电梯机房,电梯机房内照明是从AT-ALE7应急照明箱引出的回路(AT-ALE7所引出回路除了电梯机房照明外,还包括6层及7层公共处应急照明,但是绝对没有任何一个回路的线管引出到室外)。</P>
<P>我不明白为什么AT-ALE7箱要设置SPD 。难道就是因为它有一回路电源引到电梯机房吗?</P>
发表于 2009-6-20 21:20:39 | 显示全部楼层

回复:审图公司审核出几个问题.....主要是SPD设置问题

<P>交流操作的话可以在进线PT后再加一个变压器</P><BR> 200962021202935.gif
     
发表于 2009-7-5 17:59:03 | 显示全部楼层

回复:审图公司审核出几个问题.....主要是SPD设置问题

可以看下建筑电气第六期的《建筑电气设计说明易错问题》,你这个相当于是给重要负荷供电的末端配电箱箱,应该加。
发表于 2013-7-16 17:29:51 | 显示全部楼层
7层普通住宅,不需要做应急照明。电梯机房照明可从电梯配电箱引。应急照明箱电源要是直接从室外变电所引来就要加SPD.
发表于 2013-7-31 09:03:00 | 显示全部楼层
回复 3# fly55555555


    今年的第六期吗?
发表于 2013-10-15 20:22:44 | 显示全部楼层



    可以赐教一下吗?大虾。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则