账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6282|回复: 3

负荷分级与配电?

[复制链接]
发表于 2009-6-12 20:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一级负荷,比如大型商场的照明<br>是否两路电源末端切换,毕竟倒闸时间长<br><br>工业与民用配电设计手册,64页则给出了特别重要负荷、重要负荷、一般负荷的配电接线,<br><br>重要负荷基本等同一级负荷、特别重要负荷是和安全相关的。手册对重要负荷是末端切换的。<br>大家设计时怎么处理的?<br><br><br>两外,事故风机该算什么负荷呢<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ABB 在 2009/6/12 20:32:47 编辑过」</div>
     
发表于 2009-6-13 11:23:24 | 显示全部楼层

回复:负荷分级与配电?

<P>我说两句:</P>
<P>1、消防负荷是要求末端切换的。。。除外规范就没有硬性要求一定要末端切换了。。</P>
<P>2、事故风机我主张按照消防负荷确定其负荷等级。。。</P>
发表于 2009-6-13 18:36:01 | 显示全部楼层

回复:负荷分级与配电?

其实供配电规范、民规都没说低压侧一级负荷该怎么处理,<br>但《2003全国民用建筑工程设计技术措施》《北京建筑设计技术细则 电气专业》<br>均要求一级负荷末端切换。而民规主要参考了《北京建筑设计技术细则 电气专业》<br><br>但有一点是肯定的,一级负荷列表中的都是末端的设备。按技术措施来设计是合理的。<br><br><br>
     
发表于 2009-6-14 19:10:04 | 显示全部楼层

回复:负荷分级与配电?

<P>具体问题具体分析了</P>
<P>比如大型商场营业照明,我建议不要末端切换,</P>
<P>否则算起变压器来你就繁难了</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则