账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8584|回复: 10

消防水箱液位信号

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-6-10 21:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-10 22:19:14 | 显示全部楼层

回复:消防水箱液位信号

<P>一般要3~4根线报高、底水位信号。有7根可能是报三个位置信号</P>
发表于 2009-6-11 08:52:27 | 显示全部楼层

回复:消防水箱液位信号

<P>此问题先去问水专业控制要求,根据其控制要求定,</P>
     
发表于 2009-6-13 11:29:47 | 显示全部楼层

回复:消防水箱液位信号

看看图集吧,这些线,我也觉得多了。。。。
     
发表于 2009-6-16 02:47:47 | 显示全部楼层

回复:消防水箱液位信号

<P>对啊,消防水箱水池水位显示是报实时水位,高、低水位?这个在哪里查得到?</P>
发表于 2009-6-17 07:32:18 | 显示全部楼层

回复:消防水箱液位信号

我一般就4根
发表于 2009-6-17 13:22:06 | 显示全部楼层

回复:消防水箱液位信号

<P>开泵、停泵、溢流、缺水,一般四个水位,5根线,再加2根备用吧</P>
     
发表于 2009-8-22 20:13:12 | 显示全部楼层

回复:消防水箱液位信号

不知道水专业使用的是什么液位计??建议看下"液位测量与控制(D703-1~2)
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-11-11 16:53:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-11-11 16:54:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-11 21:04:37 | 显示全部楼层

回复:消防水箱液位信号

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009/6/10 21:55:01</I>)的发言<BR>没做报警的建筑物,屋顶的消防水箱液位信号线为KVV-7*1.5,请问这七根线分别是哪七根?</DIV>
<P>2根高水位,2根低水位,2根极低水位,一根公用线,</P>
<P>详见建筑电气设备手册P936,-------中国建筑工业出版社<BR><BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则