账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20065|回复: 17

关于灯具增加接地线的讨论

[复制链接]
发表于 2009-5-29 16:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在新《民规》中有关于灯具加接地线的规定,我想请大家一块讨论这有必要吗!请各抒己见。说出原因。因为这个问题需要增加建筑物的造价问题。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-5-29 19:19:58 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

对于"灯具加接地线的规定",在相关规范中并没有歧意,因此讨论所谓的"有必要吗?"到是没有必要了.
     
发表于 2009-6-3 11:04:59 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">以下摘录于《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》:</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">【问题<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.4.29</st1:chsdate>】室内照明线路是否要单独设置PE线?</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal">解析:</B>近年来,我国参照IEC标准,对于《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-2002进行了修改(改后编号为GB7000.1-2007,将于2009年1月起正式实施),规定从实施之日起,我国将不得生产、销售和使用0类灯具。因此,今后建筑物中常规灯具基本为Ⅰ类(因Ⅱ、Ⅲ类灯具也较少见)。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT size=3>《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002第19.1.6条:“当灯具距地面高度小于2.<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="4" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">4m</st1:chmetcnv>时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识”(强条)。因此,带金属外壳灯具(实际应指I类灯具)安装高度低于<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="2.4" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">2.4m</st1:chmetcnv>而设计未配PE线,应判违反强条。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT size=3>此外,《建筑照明设计标准》GB50034-2004中第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">7.2.12</st1:chsdate>条规定:“当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地”。故当Ⅰ类灯具安装高度不小于<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="2.4" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">2.4m</st1:chmetcnv>而设计未配PE线时,可判定为违反规范(但不是“强条”)。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT size=3>从理论上说,照明线路若穿于金属管且该管满足短路热稳定要求时,则该金属管也可充当PE线(可参见《民规》JGJ16-2008第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">12.5.3</st1:chsdate>条相关规定)。不过,从便于施工及利于满足线路连续性的角度考虑,仍建议此时采用专引导线作为照明PE线为佳(可参见《民规》JGJ16-2008第12.3.5条相关规定)。<o:p></o:p></FONT></P>
     
发表于 2009-6-12 09:53:46 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

<P>学习了</P>
发表于 2009-6-12 10:28:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-6-13 11:26:09 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

<P>加吧加吧。。。</P>
<P>安全第一。。。</P>
 楼主| 发表于 2009-6-16 10:54:55 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

看了大鼻山地回复,知道这是有灯具增加接地线的规范依据,但我不知道,增加灯具接地线的必要性,因为灯具增加接地线每年能够减少多少电气事故。这是我们能够接受灯具增加接地线的最有力的证据,
发表于 2009-6-17 07:14:29 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

<P>我想知道一下,现在的灯具都有接地极吗?还有就是施工中如何接PE?</P>
     
发表于 2009-6-17 09:20:27 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>competer2007</B></FONT> 在(<I>2009/6/17 7:14:29</I>)的发言<BR>
<P>我想知道一下,现在的灯具都有接地极吗?还有就是施工中如何接PE?</P></DIV><BR><BR>这个问得好!
     
发表于 2009-6-17 09:28:33 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>competer2007</B></FONT> 在(<I>2009/6/17 7:14:29</I>)的发言<BR>
<P>我想知道一下,现在的灯具都有接地极吗?还有就是施工中如何接PE?</P></DIV><BR><BR>
<P>不妨再细读一遍我前面的那个回帖。此外:</P>
<P>I类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及导电部件连接在接地保护导线上,使易触及的导电部件在基本绝缘失效时不致带电。  </P>
<P>I类灯具的接地端子旁有接地符号 ,应该注意的是,I类灯具的金属外壳应有效接地。如果更换灯管能触及镇流器时,镇流器也应有效接地。</P>
发表于 2009-6-17 10:12:00 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hzh06</B></FONT> 在(<I>2009/6/16 10:54:55</I>)的发言<BR>........增加灯具接地线的必要性,因为灯具增加接地线每年能够减少多少电气事故.........<BR><BR></DIV>
<P>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>那你感觉建筑里设置火灾自动报警系统能减少多少火灾呢?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  如果你注意一下相关的报道及电击案例的话你就不会问这个问题了(我没有责备的意思哦)</FONT></P>
 楼主| 发表于 2009-6-19 13:45:43 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

<P>你的意思是很有必要了</P>
发表于 2009-6-19 16:40:14 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

当然!怎么接,拆开灯就知道了!
发表于 2009-6-28 21:59:18 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

<P>现在设计的照明回路不都是3根线了嘛,火线、零线、PE线,也不管是不是低于2.4米连上PE线就算接地了。</P>
<P>设计的时候就包含PE线了</P>
     
发表于 2009-6-28 22:10:50 | 显示全部楼层

回复:关于灯具增加接地线的讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>阿才</B></FONT> 在(<I>2009/6/28 21:59:18</I>)的发言<BR>
<P>现在设计的照明回路不都是3根线了嘛,火线、零线、PE线,也不管是不是低于2.4米连上PE线就算接地了。</P>
<P>设计的时候就包含PE线了</P></DIV><BR><BR>照明回路是不是需要PE线本来就是和灯具的类别有关而和其安装高度无关,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则