账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5318|回复: 4

求助吉林的朋友

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-5-28 15:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-28 23:01:26 | 显示全部楼层

回复:求助吉林的朋友

<P>     应设置消防应急照明灯具:<BR>1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;<BR>2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正<BR>常工作的其它房间;<BR></P>
<P>安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;</P>
<P>沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下<BR>的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角<BR>区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 的有关规定。</P>
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-5-29 12:16:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-29 12:57:01 | 显示全部楼层

回复:求助吉林的朋友

就按长春35.8考虑,因为长春离舒兰最近,只好如此
     
发表于 2009-6-8 20:49:16 | 显示全部楼层

回复:求助吉林的朋友

还要看多大面积
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则