账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7000|回复: 6

关于一个高层住宅的一个弱电问题?

[复制链接]
     
发表于 2009-4-26 18:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一梯4户 30层,甲方要求采用综合布线(数据 语音在一个箱子里)</P>
<P>我准备每6层设置一个楼层综合布线设备分箱,在一层进线处设置综合布箱总箱。</P>
<P>请教这两个箱子分别大概大小有多大?</P>
发表于 2009-4-27 10:54:54 | 显示全部楼层

回复:关于一个高层住宅的一个弱电问题?

<P>挂个箱子不会很大</P>
<P>但我不建议这么做,每层设箱子更好,更改终端跳线更方便</P>
<P>个人意见</P>
     
发表于 2009-4-27 16:40:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-28 09:46:50 | 显示全部楼层

回复:关于一个高层住宅的一个弱电问题?

<P>综合布线配线箱 竖井内明装,300x300x200,底距地 0.5米</P>
<P>综合布线配线柜 竖井内落地安装,600x1100x600</P>
<P>以前做的 仅供参考 配线柜需要核算</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 autowater 在 2009-4-28 9:49:27 编辑过」</div>
发表于 2009-4-28 15:32:07 | 显示全部楼层

回复:关于一个高层住宅的一个弱电问题?

04DX101-1 的155页有一些参考尺寸。住宅的管井空间一般都很小吧
发表于 2009-4-30 11:29:28 | 显示全部楼层

回复:关于一个高层住宅的一个弱电问题?

<P>一般交换机尺寸为436*42*240,你做个600*150*400的箱子应该没问题,可装2个</P>
     
发表于 2009-5-2 17:34:39 | 显示全部楼层

回复:关于一个高层住宅的一个弱电问题?

<P>楼主,这样的问题你把配线架的组件确定之后,找个足够大的箱子就可以了。。。</P>
<P>在我们这里,这样的箱子一般也就600*150*400这么大小,有统一箱子的了,电信部门提供。。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则