账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10593|回复: 9

[讨论]总负荷时乘以一个需要系数,那么每层的配电箱还用再乘一个需要系数吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-4-25 18:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一个多层公建项目,计算总电流时,总负荷时乘以一个需要系数,那么每层的配电箱在计算电流时还用再乘一个需要系数吗?如需要,该取多少?</P>
发表于 2009-4-25 23:46:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总负荷时乘以一个需要系数,那么每层的配电箱还用再乘一个需要系数吗?

当然需要,请问是什么建筑
发表于 2009-4-26 09:32:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总负荷时乘以一个需要系数,那么每层的配电箱还用再乘一个需要系数吗?

需要
发表于 2009-4-27 10:47:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总负荷时乘以一个需要系数,那么每层的配电箱还用再乘一个需要系数吗?

<P>这种问题要先搞清什么是用电设备组,对于干线,设备相对较少,需要系数的选取较大,对于变压器,设备相对较多,需要系数的选取较小,</P>
<P>个人意见</P>
     
发表于 2009-4-27 16:42:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-5-2 17:45:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总负荷时乘以一个需要系数,那么每层的配电箱还用再乘一个需要系数吗?

<P>我说几句:</P>
<P>1、每层取一个系数,该系数由本层使用性质决定。</P>
<P>2、整个建筑物再取一个系数,由建筑物确定。或者取一个同时系数。</P>
<P>唉,这么说,我都不是很满意。大家也谈谈。。。</P>
     
发表于 2009-5-6 17:36:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总负荷时乘以一个需要系数,那么每层的配电箱还用再乘一个需要系数吗?

<P>层箱里面我基本不取系数的</P>
发表于 2009-5-6 21:33:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总负荷时乘以一个需要系数,那么每层的配电箱还用再乘一个需要系数吗?

<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=4>按理每个回路都应该取一个适当的系数的</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=4>但应该注意这个<FONT color=#ff0000>系数是≤1,不是一定<1</FONT><FONT color=#0000ff>!!</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=4>只不过有些情况下这个系数可以取1罢了</FONT></P>
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-5-12 18:45:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-12 20:38:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总负荷时乘以一个需要系数,那么每层的配电箱还用再乘一个需要系数吗?

<P>建议参阅:阴振勇编著      建筑装饰照明设计    中国电力出版社    2006年。</P>
<P>    P183      表8--3</P>
<P>          该书对不同建筑 照明干线的同期系数,</P>
<P>                                    建筑总进线同期系数等</P>
<P>                              有较详细的论述</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则