账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10752|回复: 13

[规范条文] GB13955-2005规定消防设备也要装漏

[复制链接]
发表于 2009-4-7 09:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB13955-2005规定消防设备也要装漏电,消防电梯潜水泵,屋面正压风机的末端保护都要装漏电,且要动作于跳闸,大家怎么执行?4.6讲重要设备的末端保护不允许采用报警式剩余电流动作保护装置
发表于 2009-4-7 10:23:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-7 22:38:17 | 显示全部楼层

回复:GB13955-2005规定消防设备也要装漏

<P>是什么规范?</P>
     
发表于 2009-4-8 12:51:57 | 显示全部楼层

回复:GB13955-2005规定消防设备也要装漏

这个规范看不懂,执行也不是,不执行也不是
     
发表于 2009-4-8 13:33:51 | 显示全部楼层

回复:GB13955-2005规定消防设备也要装漏

也许编这规范的人自己都没明白在说什么.[em4][em4][em4]
     
发表于 2009-6-10 16:38:54 | 显示全部楼层

回复:GB13955-2005规定消防设备也要装漏

顶一下,需要明白!
     
发表于 2009-6-10 16:55:31 | 显示全部楼层

回复:GB13955-2005规定消防设备也要装漏

这个规范有严重错误,谨慎使用。
     
发表于 2009-6-10 17:13:56 | 显示全部楼层

回复:GB13955-2005规定消防设备也要装漏

但是不是应该必须做漏电,然后漏电动作于信号呢?
发表于 2009-6-10 18:51:01 | 显示全部楼层

回复:GB13955-2005规定消防设备也要装漏

<P>规范并没有规定消防设备也要装漏电,只是说在需要设剩余电流保护时,某些情况下须采用报警式剩余电流装置,但此时负荷末端不可采用报警式剩余电流装置。比如,TT系统中的消防泵(容量较大时),如不采用剩余电流保护,发生接地故障时,保护断路器无法动作,因此必须采用剩余电流保护动作于跳闸,若动作于报警,人碰消防泵金属外壳会发生电击事故。</P>
     
发表于 2009-6-10 22:30:45 | 显示全部楼层

回复:GB13955-2005规定消防设备也要装漏

<STRONG>  2、许秀芬老师以国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005来讨论技术问题,存在问题:<FONT color=#0000ff>GB13955-2005本身就存在严重错误。</FONT><O:P></O:P></STRONG>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><STRONG>    (1)在2007-03-19,我专门打长途电话请教GB13955-2005主要起草人陈淑芳老师,指出GB13955-2005/4.6规定的“为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置”有严重错误,以GB13955-2005/4.6中的“c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等”为例,像诸如此类的消防设备,即便是负荷末端保护,若采用剩余电流保护,也必须采用报警式剩余电流保护装置。在火灾情况下,环境会变得相对恶劣,消防设备和配电电缆的泄漏电流可能会增大,为保证消防电气设备(消防水泵和防排烟风机、消防电梯、消防通道照明、防火卷帘门等)的可靠运行,不得采用漏电脱扣型的剩余电流保护装置。<FONT color=#0000ff>当时,陈淑芳老师立即承认他们编写GB13955-2005时,对建筑电气消防设备的认识不够,规范规定有问题,应按我们的一贯做法进行电气设计才是正确的。</FONT><O:P></O:P></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><STRONG><FONT color=#ff0000>在这个采用报警还是脱扣式剩余电流保护装置的问题上,2003年版《全国民用建筑工程设计技术措施——电气》4.5.6/4(P48)和9.2.8(P120)“只发漏电信号不自动切断电源”的规定,应该是正确的。<O:P></O:P></FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><STRONG>2008-12-13、14在上海个别请教王厚余先生问题时,王老谈及根据国际IEC标准和相关国际上的规定,曾对GB13955-2005讨论稿提出过5页纸的意见,却未被采纳。说及此事,王老连连摇头苦笑。李兴龙老师所言<FONT color=#ff0000>:“专业技术人员不能死搬规范,要研究电气基本原理,要面向工程实际,面向生活和生产实际。我国的规范本来有很多问题,我们的工程师习惯于闭门造车,如果拿着错误的条文去讨论问题,有什么意义呢?在电气论坛已经有多起这种情况,闹了很多笑话,还面红耳赤。这样的争论有何意义?”</FONT>一针见血。<O:P></O:P></STRONG></P>
发表于 2009-6-10 22:39:45 | 显示全部楼层

回复:GB13955-2005规定消防设备也要装漏

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/4/7 10:23:12</I>)的发言<BR>
<P>规定消防设备也要装漏电,消防电梯潜水泵,屋面正压风机的末端保护都要装漏电,且要动作于跳闸,</P>
<P>本规范4.5条表述需要装设的场所.4.6条表述特殊场所的特殊应用。</P></DIV><BR><BR>的确可以,一般是一用一备、互相备用。则自动就换另一台了。
发表于 2009-6-10 22:41:43 | 显示全部楼层

回复:GB13955-2005规定消防设备也要装漏

<P>如果不设置漏电就确保无事?NO! 还是要靠 技术+管理维护综合实现。</P>
发表于 2009-6-10 22:45:56 | 显示全部楼层

回复:GB13955-2005规定消防设备也要装漏

<P>把消防人员电倒了,不如断电后换备用台。如果说备用台也漏电了,是维护管理的问题。</P>
     
发表于 2009-6-19 15:10:42 | 显示全部楼层

回复:GB13955-2005规定消防设备也要装漏

<P>龙王治学严谨,佩服!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则