账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23044|回复: 10

[问题探讨] 4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之

[复制链接]
     
发表于 2009-3-21 18:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><STRONG></STRONG></P>
<P>第一种方案<BR> 200932118353907.jpg 此方案符合屏后面的通道有两个出口。</P>
<P>第二种方案<BR> 200932118355207.jpg 此方案屏后面的通道无出口。</P>
<P>以上方案低压柜的宽度均为0.8米,成排布置均超过了6米。</P>
<P>第一种方案符合新民规4.7.3;  第二种方案不符合规新民规4.7.3;</P>
<P>同时看GB50053-94 10KV及以下变电所设计规范:<STRONG>第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。条文解释:本条规定是为了当高压柜、低压屏内电气设备有突发性故障时,在屏后的值班巡视人员或维修人员能及时离开事故点。由于低压屏后面设备维护检修机会多,故规定长度超过15m时还应增加出口,而对高压柜则不做硬性规定。</STRONG></P>
<P>谈谈你对这两种方案的看法。</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009-3-21 19:00:35 编辑过」</div>
发表于 2009-3-21 21:16:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-3-21 21:41:17 | 显示全部楼层

回复:4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两

<P><FONT face=楷体_GB2312 color=#d52b2b size=3><STRONG>按照GB50053-94 10KV及以下变电所设计规范:第4.2.6条的条文解释好像就是建筑口(因为当高压柜、低压屏内电气设备有突发性故障时,在屏后的值班巡视人员或维修人员要能及时离开事故点,如果出口按照柜子端的出口,发生突发性故障时巡视或维修人员要紧急撤离的时候就又要经过高压柜或变压器这块突发性故障点。),当然有时候要满足屏后有两个建筑出口是很难的。</STRONG></FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009-3-21 21:50:11 编辑过」</div>
     
发表于 2009-3-21 21:55:04 | 显示全部楼层

回复:4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两

老诚的见解正确,规范中该条中的“出口”不是指房间的门,关于房间门的设置另有条文规定。<br><br>另,你的这排柜子有15m长吗?<br>
     
发表于 2009-3-21 22:29:41 | 显示全部楼层

回复:4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两

<P>若仅就操作面而言,采用方案2,要好一些。(当然各个间距都需满足)</P>
<P>“出口”的含义,大家理解的不错,但楼主的理解有点问题</P>
发表于 2009-3-22 08:50:44 | 显示全部楼层

回复:4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两

<P>                                1   方案二优于方案一。</P>
<P>                                2   方案二低压柜为13个,其长度不会大于15米,柜的中间可不设通道。</P>
<P>                                3   根据建筑平面变压器布置位置还是可行的。</P>
<P>                                4   高压开关柜布置不太理想,可否将其横过来,检查与低压柜,与墙通道,柜前操作距离,</P>
<P>                                     如能满足规范要求,可留出一片供临检的地方,尤其是室内外通道畅通了。</P>
     
发表于 2009-3-22 13:30:46 | 显示全部楼层

回复:4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两

方案二是否可以把变压器放在柜的背后,低压柜向前面移动一下,两台变压器分别在两端,减小低压母线长度?
     
发表于 2009-3-22 21:51:08 | 显示全部楼层

回复:4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-3-21 21:55:04</I>)的发言<BR>规范中该条中的“出口”不是指房间的门,关于房间门的设置另有条文规定。<BR><BR></DIV><BR><BR>支持,确实应该这么理解这条规范
发表于 2009-3-23 10:30:34 | 显示全部楼层

回复:4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009-3-22 13:30:46</I>)的发言<BR>方案二是否可以把变压器放在柜的背后,低压柜向前面移动一下,两台变压器分别在两端,减小低压母线长度?</DIV><BR>     结合实际的设计方案,值得赞一个<BR>
发表于 2009-3-23 11:09:37 | 显示全部楼层

回复:4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两

<P>楼主对改条文的出口理解错了.  电房布置还有更好的方式.</P>
发表于 2011-11-8 14:38:22 | 显示全部楼层
摆得不是太理想


看来建筑给的面积有限



建议楼主直接对室外开个大门,方便运输。如果不严重影响立面的话。
方案2好
方案1的操作面搞背后去了。大忌。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则