账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15834|回复: 23

请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

[复制链接]
发表于 2009-3-29 23:12:29 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

消防电梯降首层,有消防中心控制,消防中心有优先权
发表于 2009-3-29 23:13:45 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

不会出现你说的那种情况,
     
 楼主| 发表于 2009-3-20 20:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层住宅,听说深圳允许正压风机从消防电梯配电箱引单回路至风机控制箱,是否属实?依据是什么?
发表于 2009-3-21 09:36:18 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

消防设备的电源要双电源末端切换。且要放射布线。为保证供电可靠。从消防电梯配电箱引单回路至风机控制箱是胡闹。
发表于 2009-3-21 10:21:37 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

从消防电梯配电箱引单回路至风机控制箱 是不可取的  不能这样做 啊
     
发表于 2009-3-21 10:58:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-21 15:50:22 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

支持多用双切箱
     
发表于 2009-3-21 22:35:56 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">以下选自于由深圳市勘察设计行业协会组编(本人为执行主编)、今年3月底即将出版的《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》:</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">【问题<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.2.13</st1:chsdate>】</B>高层建筑的屋顶客梯或正压送风机等,可否与消防电梯共用电源切换箱?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">解析:</B>①《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">13.9.10</st1:chsdate>条规定:“公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。”解读此条,无论高层或多层,公共建筑物的消防电梯电源都应专设,而不得跟除消防电梯外的其他消防设备混接。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">②《民规》JGJ16-2008第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">13.9.11</st1:chsdate>条规定:“当12~18层普通住宅有消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。但末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间。由该配电箱至相应设备,应采用放射式供电。”仅此情形,客梯跟消防梯可能合用一组电源。而为了保证电梯电源专用性,邻近的防排烟风机、屋顶稳压泵等其它消防设备,都应另设双电源箱供电。<o:p></o:p></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2009-3-21 22:46:53 编辑过」</div>
     
发表于 2009-3-21 22:44:25 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

总之,正压风机不跟电梯混接电源,仅12-18层客梯跟消防梯可能共用(兼作客梯且共用前室时)。
发表于 2009-3-21 22:51:40 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

<P>可以链接不?比如两条电缆先进消防电梯双切箱,再从进线端压接出两根电缆再进消防风机的双切箱,如果每个楼顶都去四条电缆的话,配电柜上的回路岂不要爆棚?再说,现在铜电缆那么贵,如果为了几千瓦的风机就要去两条电缆,造价岂不太高了?</P>
<P>现在ATSE的技术进步了,ATSE的价格下降了很多,我支持多用双切箱!</P>
     
发表于 2009-3-21 22:55:30 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: widow-orphan"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">【问题<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">5.2.14</st1:chsdate>】</B>消防负荷的双电源切换箱,彼此可否采用链接方式配电(尤其当设备容量较小时)? <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: widow-orphan"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">解析:</B>①对于不同防火分区,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">9.1.3</st1:chsdate>条规定:“其配电线路和控制线路宜按防火分区划分。”《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.9.8条也规定:“消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。”因此,不同防火分区间双电源切换箱的电源线路,不宜彼此链接。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: widow-orphan">②对于同一防火分区,当其内部的消防负荷双电源切换箱彼此距离较远、较分散且设备容量较小时,也可采取链接方式配电。但链接切换箱总台数不宜过多。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: widow-orphan">③另注:“链接”跟“T接”含义有所不同。“链接”的一个桩头下要压接多根线,只要一处松动,将影响后续供电。因此,它是一种不太可靠的线路连接及安装方式。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: widow-orphan"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: widow-orphan"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: widow-orphan">但不赞成电梯电源实施链接。</P>
发表于 2009-3-21 23:01:34 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

关于消防梯和普通客梯共用一组双电源的问题,这里曾经讨论过,我的观点是可以共用,因为火灾时,普通电梯电源不能切除,有可能困人在里面,既然不切除,当然是可以共用一组电源的了,这里的班主的观点是不能共用,非要分开,如果这样的话,每个单元都要上去六根电缆,柜子多、电缆多、桥架多,好浪费啊,白花花的银子都扔进了河里
     
发表于 2009-3-21 23:14:01 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

能否共用,先找规范依据:若有规范依据,大家就理直气壮了;若无规范,则每人见仁见智了。但无论如何,谁都清楚,电缆和回路多了,肯定是浪费啊。
     
 楼主| 发表于 2009-3-22 13:14:36 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

非常感谢鼻兄的回复,原来深圳地区不是“特区”,规范还是严格执行的。我说的做法可能是某些设计人员不理解规范的误解。
     
发表于 2009-3-22 22:29:48 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

一般都是按照规范来的。但如果《民规》明显不合理,我们就不一定强调执行了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则