账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6233|回复: 4

请教一个问题?

[复制链接]
发表于 2009-3-12 21:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如整个一层楼内所有照明要求在人离开后切断电源,是否可以在本楼层总配电箱断路器后接一个交流接触器跟一个带自锁开关来实现?晚上人全部离开时按下开关接触器断开,早上人上班按下开关接触器闭合,接通电源
发表于 2009-3-12 21:51:34 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
     
发表于 2009-3-13 03:38:18 | 显示全部楼层

回复:请教一个问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>weishenme</B></FONT> 在(<I>2009-3-12 21:33:09</I>)的发言<BR>如整个一层楼内所有照明要求在人离开后切断电源,是否可以在本楼层总配电箱断路器后接一个交流接触器跟一个带自锁开关来实现?晚上人全部离开时按下开关接触器断开,早上人上班按下开关接触器闭合,接通电源</DIV>
<P><BR>no problem。</P>
<P>还可以分路设单相交流接触器,模块化产品,导轨安装,盘面设按钮。施耐德、正泰。。。。。。。都有这种产品。</P>
<BR>
发表于 2009-3-13 07:25:24 | 显示全部楼层

回复:请教一个问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>weishenme</B></FONT> 在(<I>2009-3-12 21:33:09</I>)的发言<BR>如整个一层楼内所有照明要求在人离开后切断电源,是否可以在本楼层总配电箱断路器后接一个交流接触器跟一个带自锁开关来实现?晚上人全部离开时按下开关接触器断开,早上人上班按下开关接触器闭合,接通电源</DIV><BR>一般的断路器有分断线圈,可远程(在值班室)控制分断,为什么要加接触器?这好像画蛇添足一样!
     
发表于 2009-3-13 08:41:02 | 显示全部楼层

回复:请教一个问题?

可以实现,不过你应该设置两个按钮,一个开启,一个关闭
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则