账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7911|回复: 2

变压器TN-C-S中性点接地/变压器TN-S中性点接地.

[复制链接]
     
发表于 2009-2-5 17:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>根据国家标准图集:03D501-4接地装置安装第48,49页次.</P>
<P>高层建筑物地下一层设置变配电所变压器中性点接地采用TN-S系统的话,那么从变压器出来的封闭母线是4根,PE线从接地端子箱(MEB)引出来然后在进低压柜.</P>
<P>如果采用TN-C-S的话按照图集的意思就是从变压器出来的封闭母线是4根,L1  L2  L3  PEN ,  PEN进低压柜后,在分出PE线和N线.(但是看图集上这里的变压器中性点接地好象是独立的)</P>
<P>请教大家看看这个问题,大家一般采用的那种方法?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-2-6 08:45:59 | 显示全部楼层

回复:变压器TN-C-S中性点接地/变压器TN-S中性点接地.

<P>建筑物进线为4根,进楼后为5根,不然怎样你要把PE线也从外面引过来,不过条件是单体建筑</P>
     
发表于 2009-2-6 16:44:28 | 显示全部楼层

回复:变压器TN-C-S中性点接地/变压器TN-S中性点接地.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-2-5 17:06:47</I>)的发言<BR>
<P>如果采用TN-C-S的话按照图集的意思就是从变压器出来的封闭母线是4根,L1  L2  L3  PEN ,  PEN进低压柜后,在分出PE线和N线.(但是看图集上这里的变压器中性点接地好象是独立的)</P>
<P>请教大家看看这个问题,大家一般采用的那种方法?</P></DIV>
<P><BR><BR>PEN进低压柜后,在分出PE线和N线,此做法可以是TNS,也可以是TNCS</P>
<P>变压器中性点独立接地,那么PEN线就是N线了,PE线可以有MEB引出</P>
<P>2种做法都可以,为防止杂散电流,只要保证N线一点和PE相连就可以了 ,相反,PE线该多处与接地极相连。</P>
<P>此处推荐用IEC标准,可以多看看书 ,对于这点大家的 意见也不是很统一 。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则