消防泵为什么不能用变频起动?

 火.. [复制链接]
发表于 2009-1-21 09:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
诚备小酒一杯,作谢。
发表于 2009-1-21 10:30:28 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<P>不是不能而是没有必要。有2个原因</P>
<P>1 消防泵使用时间很少,基本不用。</P>
<P>2 功率大,一般几十千瓦</P>
<P>从工艺角度,不需要变频调速,只要流量压力满足要求就行。从节能的角度由于使用少,意义也不大。由于投资较大且维护成本高。故没有必要采用。</P>
发表于 2009-1-21 10:36:22 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<P>从工艺上讲,消防泵不需要变频调速,故不需要用<STRONG>变频起动,解决启动问题可以采用软启动。</STRONG></P>
     
发表于 2009-1-21 11:11:14 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<P>变压器容量,电压损失,对其他设备的影响,这些问题能解决的话,用直接启动最经济、最可靠。</P>
 楼主| 发表于 2009-1-21 15:01:29 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<P>消防泵每月或每周都要定期运行一小段时间,以保证机械不锈锢。起停,主备用泵切换。如果靠人工操作,难免会流于形式。</P>
<P>采用变频控制可以设定一个运行程序,什么时间开泵,开泵多久,可以设定。可以出运行报告,有没有故障。这些是软起实现不了的。</P>
发表于 2009-1-21 15:12:15 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

通过PLC和相应传感器一样可以实现阁下的要求,也许比变频控制要节约投资。
发表于 2009-1-21 19:42:30 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

最大的问题是变频启动的转矩比较其它形式的太低,而消防是讲究可靠性的。
 楼主| 发表于 2009-1-23 07:49:50 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-1-21 15:12:15</I>)的发言<BR>通过PLC和相应传感器一样可以实现阁下的要求,也许比变频控制要节约投资。</DIV><BR><BR>栓口不敞开状态下开泵,两者情况不同,PLC+软起开泵泵要过载。变频控制,可以设在低速运行。保护了泵保护了管道。
发表于 2009-1-23 09:43:58 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-1-23 7:49:50</I>)的发言<BR>
<P><BR>1  一般规定,消火栓按钮启动前,必须铺好水龙带,打开消火栓。</P>
<P>2  水泵电机不能长期低速运行。在低速时由于变频产生的谐波使电机发热严重。</P>
<P>3   实际灭火中,的确不需要由变频区调速水泵。<BR></P>
     
发表于 2009-1-23 12:26:10 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<P><FONT size=3>变频启动的转矩低是指U/F=常数时的低转速时对转矩的影响吗?</FONT><FONT size=3>泵类负载转矩与速度的平方成反比,所以低速运行时负载较轻,而在运行时,在额定频率以下,U/F=常数磁通恒定,转矩也恒定,属于恒转矩调速。另外,变频控制方式也不仅仅这一种吧.</FONT></P>
 楼主| 发表于 2009-1-23 15:36:24 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-1-23 9:43:58</I>)的发言
<P><BR>1  一般规定,消火栓按钮启动前,必须铺好水龙带,打开消火栓。</P>
<P>2  水泵电机不能长期低速运行。在低速时由于变频产生的谐波使电机发热严重。</P>
<P>3   实际灭火中,的确不需要由变频区调速水泵。<BR></P></DIV>
<P><BR><BR>平时不消防状态下,周期性地低速运行数分钟。1和3条是不会有的。</P>
<P>短时,数分钟或十多分钟,运行时间不会再长的。2条也不是问题。</P>
发表于 2009-1-24 20:33:16 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<P>没说不让变频启动吧,</P>
<P>只说要直接启动,主要是为了可靠.</P>
发表于 2009-1-25 08:59:14 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2009-1-24 20:33:16</I>)的发言<BR>
<P>没说不让变频启动吧,</P>
<P>只说要直接启动,主要是为了可靠.</P></DIV><BR>不是不让,是没有必要<BR>
     
发表于 2009-1-26 00:38:07 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<P>火警情况下,灭火设备要最快速启动。</P>
<P>从启动容量讲,非消防电源已经手动或者自动切除,消防设备的直接启动条件具备,不需要软启动。</P>
 楼主| 发表于 2009-1-26 10:30:07 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2009-1-24 20:33:16</I>)的发言<BR>
<P>没说不让变频启动吧,</P>
<P>只说要直接启动,主要是为了可靠.</P></DIV>
<P><BR><BR>民规13。9。6</P>
<P>根据王金元的解释,本条隐性规定了,消防泵不得使用EPS。</P>