账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7681|回复: 6

关于一个备用电源问题。

[复制链接]
     
发表于 2009-1-19 01:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>两台变压器,互为备用,电梯主电源引自B1变压器低压柜,电梯备用电源引自B2变压器低压柜,这样的话备用电源引出的电缆一直到电梯机房的ATSE前一直有电啊!是否太危险了?</P>
发表于 2009-1-19 09:42:17 | 显示全部楼层

回复:关于一个备用电源问题。

双电源切换箱可自动保证一路受电。如果你还不放心,就手动切换。
发表于 2009-1-19 12:30:08 | 显示全部楼层

回复:关于一个备用电源问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-1-19 1:18:28</I>)的发言<BR>
<P>两台变压器,互为备用,电梯主电源引自B1变压器低压柜,电梯备用电源引自B2变压器低压柜,这样的话备用电源引出的电缆一直到电梯机房的ATSE前一直有电啊!是否太危险了?</P></DIV>ATSE的联锁只保证输出一路电源,它故障后有可能出线你的问题。
     
发表于 2009-1-19 19:25:03 | 显示全部楼层

回复:关于一个备用电源问题。

双电源都是这个样子的阿,备用电源都是带电的
发表于 2009-1-19 19:54:32 | 显示全部楼层

回复:关于一个备用电源问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009-1-19 19:25:03</I>)的发言<BR>双电源都是这个样子的阿,备用电源都是带电的</DIV><BR><BR><FONT size=6>也不一定</FONT>
     
发表于 2009-2-4 16:35:00 | 显示全部楼层

回复:关于一个备用电源问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-1-19 19:54:32</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009-1-19 19:25:03</I>)的发言<BR>双电源都是这个样子的阿,备用电源都是带电的</DIV><BR><BR><FONT size=6>也不一定</FONT></DIV><BR>当然,相对于引自变压器的备用电源是一直带电的了<BR>
发表于 2009-2-6 08:08:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则