账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8834|回复: 9

双耳朵消防应急灯的问题

[复制链接]
发表于 2009-1-10 00:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大虾,消防应急灯(双耳朵那种)和疏散标志灯有可以控制的吗?就是说可以接消防强启线的。有的话告知一下厂家信息。谢谢。我只见过三线制的(L,N,PE),不能实现消防强启啊。
发表于 2009-1-10 13:18:50 | 显示全部楼层

回复:双耳朵消防应急灯的问题

<P>你说的那种灯,停电才会亮,不停电不会亮,那是停电应急灯,不是消防用的![em106]</P>
<P>停电的时候不一定着火,着火的时候也不一定停电,说那是一个消防应急灯,真是一个真实的谎言。[em106]</P>
     
发表于 2009-1-10 14:33:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-1-10 18:58:11 | 显示全部楼层

回复:双耳朵消防应急灯的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wdrw</B></FONT> 在(<I>2009-1-10 0:44:42</I>)的发言<BR>请教各位大虾,消防应急灯(双耳朵那种)和疏散标志灯有可以控制的吗?就是说可以接消防强启线的。有的话告知一下厂家信息。谢谢。我只见过三线制的(L,N,PE),不能实现消防强启啊。</DIV><BR><BR>
<P>应急灯的控制方式分为可控和不可控2个类型,在不计PE线的前提下,可控(3线制).不可控制(2线制),不管你是施工的还是设计的都需要在定货单或者材料清单上表达清楚.</P>
发表于 2009-1-15 10:41:19 | 显示全部楼层

回复:双耳朵消防应急灯的问题

真实的谎言!?但是消防大队认为它就是消防应急灯!
发表于 2009-1-15 20:07:00 | 显示全部楼层

回复:双耳朵消防应急灯的问题

<P>应该是叫应急照明灯,由于火灾时消防设备会切断非消防电源,正常照明的电源被切断,应急照明灯自带蓄电池,会自动点亮。</P>
<P>另外有一种应急照明灯,本身没有蓄电池,正常电源被切断后,通过集中放置的蓄电池供电。</P>
<P>无论有没有火灾,只要应急照明灯的电源被切断,都会点亮。</P>
<P>强制点亮的情况一般用在应急照明和普通照明合用灯具的情况下,由于在正常情况下白天会把灯关掉,那样就需要另外的一根线连接蓄电池,在正常供电电源切断的情况下,跨过开关,灯具自动点亮。</P>
发表于 2009-1-28 09:30:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-1-28 12:50:04 | 显示全部楼层

回复:双耳朵消防应急灯的问题

<P>应急照明灯具分为持续性和非持续型两种,设计图纸应该注明。</P>
<P>强起控制有很多方案,网上下载图纸。还有北京崇正华盛等有图纸。</P>
     
发表于 2013-8-9 20:52:39 | 显示全部楼层



    这是对我们这些后学的郑重叮嘱啊!
发表于 2013-8-12 08:55:02 | 显示全部楼层
回复 1# wdrw


    但它是真实的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则