账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12182|回复: 11

[求助]小功率的排风机需要单独设动力箱吗?能否从就近照明箱里引电源?

[复制链接]
发表于 2008-12-25 14:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>    我碰到一个2层公建,整个建筑的动力就是几个小功率的排风机,0.37kW的有10个,1.5kW的有 4个,总的不到10KW,而且这几个风机都比较分散,这种情况有没有必要单独设动力箱,电源由配电室引来?  </P>
<P>     规范上说公建的照明、动力应自成配电系统。我就是觉得这几个风机功率太小,能否从就近照明箱里引电源?</P>
发表于 2008-12-25 16:06:13 | 显示全部楼层

回复:[求助]小功率的排风机需要单独设动力箱吗?能否从就近照明箱里引电源?

应该自成系统,不能和照明混用
     
发表于 2008-12-25 17:47:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]小功率的排风机需要单独设动力箱吗?能否从就近照明箱里引电源?

<P>到底多大?如果几十瓦的就无所谓的,公建大嘛最好自成系统,从照明箱引理论上也没有错的。</P>
发表于 2008-12-25 18:28:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]小功率的排风机需要单独设动力箱吗?能否从就近照明箱里引电源?

只要启动电压降符合,就可以。最好分
     
发表于 2008-12-25 21:46:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]小功率的排风机需要单独设动力箱吗?能否从就近照明箱里引电源?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sclyz_2004</B></FONT> 在(<I>2008-12-25 14:48:04</I>)的发言<BR>
<P>    我碰到一个2层公建,整个建筑的动力就是几个小功率的排风机,0.37kW的有10个,1.5kW的有 4个,总的不到10KW,而且这几个风机都比较分散,这种情况有没有必要单独设动力箱,电源由配电室引来?  </P>
<P>     规范上说公建的照明、动力应自成配电系统。我就是觉得这几个风机功率太小,能否从就近照明箱里引电源?</P></DIV>
<P><BR>" 规范上说公建的照明、动力应自成配电系统.........能否从就近照明箱里引电源?"</P>
<P>这问题等同于:深夜驾车在路口,红灯!没人没车!过还是等?!<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-12-25 21:47:19 编辑过」</div>
发表于 2008-12-26 10:09:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]小功率的排风机需要单独设动力箱吗?能否从就近照明箱里引电源?

<P>还是分开的好,这些东西好像电费标准都不一样吧。</P>
发表于 2008-12-26 10:59:34 | 显示全部楼层

回复:[求助]小功率的排风机需要单独设动力箱吗?能否从就近照明箱里引电源?

<P>要分开,是否做控制箱看情况了。</P>
<P>一般我推荐采用电磁启动器,很小,成品,买来就能用。但实际民用老总用的很少,</P>
<P>他们常反对。估计是没怎么用过吧</P>
发表于 2008-12-29 10:54:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]小功率的排风机需要单独设动力箱吗?能否从就近照明箱里引电源?

<P>没有必要分开,</P>
<P>我看到许多建筑泵房用电和办公用电都是从一个总配电柜来的。</P>
<P>现在动力和照明电费有区别吗?</P>
     
发表于 2009-2-27 16:03:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]小功率的排风机需要单独设动力箱吗?能否从就近照明箱里引电源?

<P>应该是设一个电源箱,从这个箱子出一个回路到照明总箱。其它风级回路从这个电源箱直接给出回路即可!</P>
     
发表于 2009-2-28 11:25:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]小功率的排风机需要单独设动力箱吗?能否从就近照明箱里引电源?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-12-25 16:06:13</I>)的发言<BR>应该自成系统,不能和照明混用</DIV>
<P><BR><BR>看楼主的规模,我支持这个说法。。。</P>
<P>新民规有了新约束了。。。</P>
     
发表于 2009-2-28 11:27:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]小功率的排风机需要单独设动力箱吗?能否从就近照明箱里引电源?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-12-29 10:54:33</I>)的发言<BR>
<P>没有必要分开,</P>
<P>我看到许多建筑泵房用电和办公用电都是从一个总配电柜来的。</P>
<P>现在动力和照明电费有区别吗?</P></DIV>
<P><BR>典型的经验主义。。。。</P>
<P>不过现在设计行业还是要做到标准化和规范化的。<BR></P>
发表于 2009-3-2 10:44:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]小功率的排风机需要单独设动力箱吗?能否从就近照明箱里引电源?

<P>分开才是最合理的安排~</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则