账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8406|回复: 3

[求助]消防泵的“消防返回和过负荷信号”线路如何到消防控制室?

[复制链接]
发表于 2008-12-21 15:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
疑问1消防泵的“消防返回信号和过负荷信号”线路如何到消防控制室?  疑问2消防返回信号和过负荷信号为什么都要两路?<BR><BR><BR><BR><BR><BR> 20081221162243.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ywwxz 在 2008-12-21 16:02:03 编辑过」</div>
发表于 2008-12-21 16:58:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防泵的“消防返回和过负荷信号”线路如何到消防控制室?

<P>消防返回信号和过负荷信号是两个继电器触点,引到消防控制室,简单的做法是这两个触点接两个火灾自动报警系统里的输入模块(监视模块),输入模块的另一端联到火灾自动报警总线上去,这两个触点一动作,火灾自动报警系统就能监视到。</P>
<P>每一种信号都用一常开一常闭两个触点的意思是:你想用常开就用常开,你想用常闭就用常闭,因为各种不同厂家的输入模块可能对输入触点的类型有所不同。</P>
发表于 2008-12-22 08:44:13 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防泵的“消防返回和过负荷信号”线路如何到消防控制室?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-12-21 16:58:08</I>)的发言<BR>
<P>消防返回信号和过负荷信号是两个继电器触点,引到消防控制室,简单的做法是这两个触点接两个火灾自动报警系统里的输入模块(监视模块),输入模块的另一端联到火灾自动报警总线上去,这两个触点一动作,火灾自动报警系统就能监视到。</P>
<P>每一种信号都用一常开一常闭两个触点的意思是:你想用常开就用常开,你想用常闭就用常闭,因为各种不同厂家的输入模块可能对输入触点的类型有所不同。</P></DIV><BR>阁下已经说的很详细了。一般情况下,引入消防返回信号也就够了。即判断水泵正常就行<BR>
发表于 2008-12-26 18:13:28 | 显示全部楼层

</P></DIV><BR><BR>差异,一个用于自动,模块传输确认,一个用于手动启动确认,可不能省。如果手动和自动启动都用一个话,就没用必要同时设置自动和手动了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则