账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9001|回复: 8

消防水炮的问题

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2008-12-18 16:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-12-18 23:15:33 | 显示全部楼层

回复:消防水炮的问题

消防水炮有其系统自带的报警联动系统,一般是要设置图像探测器的
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-1-4 23:30:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-2-5 17:03:14 | 显示全部楼层

回复:消防水炮的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2008-12-18 16:22:25</I>)的发言<BR>
<P>1.设置消防水炮灭火系统是否应采用双波段图象火灾探测器+光截面图感烟探测器?</P>
<P>采用普通红外线束感烟探测器可以吗?</P>
<P>2对于大空间智能型主动喷水灭火系统中的有红外探测组件的,此红外探测组件是什么样的探测器?</P></DIV>
<P><BR>1、首先,水炮动作是需要依照图像进行动作的,其上面也需要接视频线SYV-75-5,所以普通的红外探测器不行。</P>
发表于 2009-4-15 20:50:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-4-24 19:16:35 | 显示全部楼层

回复:消防水炮的问题

<DIV>6 电气<BR><BR>6.1 一般规定</DIV>
<P>6.1.1 系统用电设备的供电电源的设计应符合《建筑设计防火规范》、《供配电系统设计规范》等国家标准的规定。</P>
<P>6.1. 2 在有爆炸危险场所的防爆分区,电器设备和线路的选用、安装和管道防静电等措施应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》的规定。</P>
<P>6.1.3 系统电器设备的布置,应满足带电设备安全防护距离的要求,并应符合《电业安全规程》、《电器设备安全导则》等国家有关标准、规范的规定。</P>
<P><STRONG>6</STRONG><STRONG>.1</STRONG><STRONG>.4</STRONG><STRONG> 系统配电线路应采用经阻燃处理的电线、电缆。</STRONG></P>
<P>6.1.5 系统的电缆敷设应符合国家标准《低压配电装置及线路设计规范》和《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》的规定。</P>
<P>6.1.6 系统的防雷设计应按《建筑物防雷设计规范》等有关现行国家标准、规范的规定执行。</P>
     
发表于 2009-4-24 19:17:44 | 显示全部楼层

回复:消防水炮的问题

<STRONG> </STRONG>
<DIV>6.2 控制</DIV>
<P>6.2.1 远控炮系统应具有对消防泵组、远控炮及相关设备等进行远程控制的功能。</P>
<P>6.2.2 系统宜采用联动控制方式,各联动控制单元应设有操作指示信号。</P>
<P>6.2.系统宜具有接收消防报警的功能。</P>
<P><STRONG>6</STRONG><STRONG>.2</STRONG><STRONG>.4 工 </STRONG><STRONG>作消防泵组发生故障停机时,备用消防泵组应能自动投入运行。</STRONG></P>
<P>6.2.5 远控炮系统采用无线控制操作时,应满足以下要求:</P>
<P>1 应能控制消防炮的俯仰、水平回转和相关阀门的动作;<BR>2 消防控制室应能优先控制无线控制器所操作的设备;<BR>3 无线控制的有效控制半径应大于100m;<BR>4 1km 以内不得有相同频率、30m以内不得有相同安全码的无线控制器;<BR>5 无线控制器应设置闭锁安全电路。</P>
     
发表于 2009-4-24 19:19:33 | 显示全部楼层

回复:消防水炮的问题

<STRONG> </STRONG>
<DIV>6.3 消防控制室</DIV>
<P>6.3.1 消防控制室的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》中消防控制室的规定,同时应符合下列要求:</P>
<P>1 消防控制室宜设置在能直接观察各座炮塔的位置,必要时应设置监视器等辅助观察设备;<BR>2 消防控制室应有良好的防火、防尘、防水等措施;<BR>3 系统控制装置的布置应便于操作与维护。</P>
<P>6.3.2 远控炮系统的消防控制室应能对消防泵组、消防炮等系统组件进行单机操作与联动操作或自动操作,并应具有下列控制和显示功能:</P>
<P>1 消防泵组的运行、停止、故障;<BR>2 电动阀门的开启、关闭及故障;<BR>3 消防炮的俯仰、水平回转动作;<BR>4 当接到报警信号后,应能立即向消防泵站等有关部门发出声光报警信号,声响信号可手动解除,但灯光报警信号必须保留至人工确认后方可解除;<BR>5 具有无线控制功能时,显示无线控制器的工作状态;<BR>6 其他需要控制和显示的设备。</P>
     
发表于 2009-4-24 19:22:02 | 显示全部楼层

回复:消防水炮的问题

<P>6.2.1、6.2.2 远控炮系统中,消防泵组(包括电动机或柴油机泵组),消防泵进、出水阀门,压力传感器,系统控制阀门,动力源,远控炮等均为被控设备,根据使用要求,被控设备之间存在一定的逻辑关系,若由人工来操作,其操作过程复杂,操作人员的安全会受到一定的威胁,对操作人员的素质要求也较高。发生火灾时,现场操作人员由于心情紧张,容易发生误操作。为使系统具有可靠性高、响应速度快、操作简单、避免发生误操作,采用联动控制方式实行远程控制,既可保证系统开通的可靠性,防止误操作,又可确保操作人员的安全。</P>
<P>联动控制单元操作指示信号的设置,是使操作者能确认其操作的正确与否,同时,还能指示该单元是否已被启动。</P>
<P>6.2.3 目前,感温、感烟、火焰探测器、远红外探测器等报警设备已日趋成熟。消防炮系统宜具有与这些设备相容的接口,以便于接收和处理这些设备发出的火警信号,使系统功能得到进一步的增强和完善。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则