账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8115|回复: 4

有没有电缆穿保护管后直埋敷设的设计系数?

[复制链接]
发表于 2008-12-16 21:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_12469968>请问有没有电缆穿保护管后直埋敷设的设计系数?电缆穿管直埋后的载流量到底是该选电缆直埋敷设还是空气中敷设的数值?<BR>电缆规程里没有这个东西?</DIV>
<DIV class=t_msgfont>注意:电缆不是直埋哟,是保护管直埋,电缆敷设在保护管中。所以就是想知道,到底是改选直埋和空气中的哪一种?</DIV>
发表于 2008-12-16 21:36:44 | 显示全部楼层

回复:有没有电缆穿保护管后直埋敷设的设计系数?

可直接查表出。
 楼主| 发表于 2008-12-16 21:42:05 | 显示全部楼层

回复:有没有电缆穿保护管后直埋敷设的设计系数?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 21:36:44</I>)的发言<BR>可直接查表出。</DIV><BR><BR>规程里只有空气中敷设和直埋敷设两种,那到底“电缆穿保护管后直埋敷设”是取电缆直埋的数据吗?但是电缆在管里的散热肯定比电缆直埋差。
     
发表于 2008-12-17 10:10:30 | 显示全部楼层

回复:有没有电缆穿保护管后直埋敷设的设计系数?

<P>敷设在埋地的管道内,这个04DX101-1有</P>
 楼主| 发表于 2008-12-17 13:26:19 | 显示全部楼层

回复:有没有电缆穿保护管后直埋敷设的设计系数?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>plainlife</B></FONT> 在(<I>2008-12-17 10:10:30</I>)的发言<BR>
<P>敷设在埋地的管道内,这个04DX101-1有</P></DIV><BR><BR>哦,谢谢。今天在新民规里找到了。虽是行标,但也算是有个依据了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则