发表于 2008-12-10 20:18:09 | 显示全部楼层

回复:几个问题求解

<P>引用:3<B style="mso-bidi-font-weight: normal">采用电气隔离保护方式,包括不包括IT?怀疑条文不完整,应是“3<B style="mso-bidi-font-weight: normal">采用安全电压电气隔离保护方式</B></B></P>
<P>1、电气隔离保护方式,一般是指一台隔离变压器保护一台用电设备;IT是指一个供电系统,不可能只供一台用电设备。</P>
<P>2、电气隔离保护方式下,用电设备的外露可导电部分及外界可导电部分不应保护接地,如果保护接地,则电源一次侧发生接地故障时,危险电压会通过保护线传导至二次侧的用电设备,这样就失去了电气隔离保护的意义。</P>
发表于 2008-12-11 09:51:10 | 显示全部楼层

回复:几个问题求解

<P>引用:2<B style="mso-bidi-font-weight: normal">采用不接地的2<B style="mso-bidi-font-weight: normal">采用不接地的局部等电位联结保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;</B></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal">                有些电气设备由于抗干扰等原因,采用局部等电位连接,如果其外露部分接地,由于电位差会产生电流,引起干扰。</B></P>
发表于 2008-12-11 09:52:50 | 显示全部楼层

回复:几个问题求解

<P>引用:<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2<B style="mso-bidi-font-weight: normal">采用不接地的局部等电位联结保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;</B></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal">                有些电气设备由于抗干扰等原因,采用局部等电位连接,如果其外露部分接地,由于电位差会产生电流,引起干扰。</B></P><BR>
发表于 2008-12-11 22:54:22 | 显示全部楼层

回复:几个问题求解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-12-10 17:38:25</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">一、民规</B></st1:chsdate></P><st1:chsdate Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">12.3.4</B></st1:chsdate><B style="mso-bidi-font-weight: normal">下列部分严禁保护接地:<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">1</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">采用设置绝缘场所保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">2</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">采用不接地的局部等电位联结保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">3</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">采用电气隔离保护方式的电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">4</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">在采用双重绝缘及加强绝缘保护方式中的绝缘外护物里面的可导电部分。</B></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3<B style="mso-bidi-font-weight: normal">采用电气隔离保护方式,包括不包括IT?怀疑条文不完整,应是“3<B style="mso-bidi-font-weight: normal">采用安全电压电气隔离保护方式</B></B></B></st1:chsdate></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p><FONT face=宋体></FONT></o:p></B></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p><FONT face=宋体>二、建筑防雷规范</FONT></o:p></B></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt"><o:p><FONT face=宋体>图6.4.5-1,剩余保护是mA级电流,SPD后备保护是A级电流,不考虑雷电流问题,只考虑失效问题,SPD后备保护根本没有动作的机会。</FONT></o:p></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt"><o:p><FONT face=宋体>不少TN系统也是类似的接线。这种接线,SPD的后备保护是否有必要设置?应无必要</FONT></o:p></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt"><o:p><FONT face=宋体></FONT></o:p></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt"><o:p><FONT face=宋体>三、并联电容器规范</FONT></o:p></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt"><o:p><FONT face=宋体>图A.0.4-3与图A.0.4-4是文字错误还是图形错误.</FONT></o:p></P></DIV>
<P><BR><BR><FONT face=黑体 color=#09f709 size=7>1,毫无关系。既然是安全电压,用隔离保护就无意义了</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#09f709 size=7>2,可理解为SPD失效后,若三相短路,漏电不会动作。若接地故障或两相短路,两者都起作用。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#09f709 size=7>3,应该是文字错误<FONT size=6>?。</FONT></FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-12-11 23:05:16 编辑过」</div>
     
发表于 2008-12-11 23:45:28 | 显示全部楼层

回复:几个问题求解

<P>电气隔离和中性点不接地是两个概念。</P>
<P>RCD检测的是线路的漏电电流。SPD是过电压保护措施。只有SPD失效,对地短路,后备保护才动作。这些也是两回事</P>
发表于 2011-9-8 18:14:51 | 显示全部楼层
配电房采用满铺绝缘垫是属于“设置绝缘场所保护方式”吗?那么,变压器外壳和配电柜外壳接地是不是违规?