账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14076|回复: 18

地下室消防问题?

[复制链接]
发表于 2008-11-25 20:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现做一个22F的住宅,地下为一F,地下室的一半是泵房,水箱,设备间,他们不做喷淋,说我们也不用做烟感,温感。没必要。。。问各位怎么设计的???谢谢!
     
发表于 2008-11-25 22:23:10 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

<P>“地下室的一半是泵房,水箱,设备间,”</P>
<P>地下室都有,这些房间做进去也没什么,要是地下室只是这几个房间,不做好像也没什么。</P>
<P>楼下有什么意见?</P>
发表于 2008-11-25 23:32:46 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

有建筑必有消防,有消防必有泵房,有泵房必有双电源箱,有双电源箱一定要用CC级双电源,价格不贵,寿命很长!
     
发表于 2008-11-26 09:06:04 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

有柴油发电机房的要做报警,否则无油设备可不做
发表于 2008-11-26 12:35:10 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

<P>室内消火栓系统要做,可在外单位引一路电源备用即可</P>
发表于 2008-11-26 19:24:12 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

<P>1类高层了,水专业不设计吗?另外防排烟呢?地下室有无变配电、柴油机房?</P>
 楼主| 发表于 2008-11-27 19:58:47 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

<P>水专业没有喷淋,只在走廊有消防箱,变配电,柴油机房在地下室的另一半。</P>
发表于 2008-11-28 22:13:21 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

可以不做。因为没有符合“建筑设计防火规范”里需要做火灾自动报警系统的条件。
发表于 2008-12-1 15:17:48 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

我做,公共地方!
发表于 2008-12-1 20:48:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-1 20:50:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-9 14:16:59 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

<P>要做!</P>
<P>二十二层,一级保护对象了。</P>
发表于 2008-12-9 15:36:54 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

<P><STRONG>9.4.2 除住宅、<U>商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场</U>外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:</STRONG><BR>--------</P>
<P><STRONG>9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室。</STRONG></P>
<P><STRONG>从规范的叙述看。住宅是不需要做火灾自动报警系统的,楼主所描述的地下室当然也不需要。</STRONG></P>
发表于 2008-12-9 15:47:12 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

<P>《北京市建筑设计技术细则 2005》</P>
<P>11.2.1 居住建筑 高级住宅/十九层及十九层以上的普通住宅</P>
<P>这个二十二层住宅 当然需要做火灾自动报警系统</P>
发表于 2008-12-9 15:47:43 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

公共部分。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则