账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18863|回复: 10

低压配电柜中铜母排的选择及接地母排的规格

[复制链接]
发表于 2008-11-2 14:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电柜中铜母排的选择,如果选择3*【63X6.3】的,那么接地母排的规格怎么选?
     
发表于 2008-11-3 13:22:37 | 显示全部楼层

回复:低压配电柜中铜母排的选择及接地母排的规格

<P>必须先回答:你所谓的接地木排是什么:N\PE\PEN?</P>
     
发表于 2008-11-3 16:13:26 | 显示全部楼层

回复:低压配电柜中铜母排的选择及接地母排的规格

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-11-3 13:22:37</I>)的发言<BR>
<P>必须先回答:你所谓的接地木排是什么:N\PE\PEN?</P></DIV><BR>呵呵,PE排之外的那一根究竟是N还是PEN呢?<BR>
     
发表于 2008-11-3 19:40:35 | 显示全部楼层

回复:低压配电柜中铜母排的选择及接地母排的规格

我建议选同一截面。
 楼主| 发表于 2008-11-4 08:30:12 | 显示全部楼层

回复:低压配电柜中铜母排的选择及接地母排的规格

指的是N和PE母排
发表于 2008-11-4 14:58:54 | 显示全部楼层

回复:低压配电柜中铜母排的选择及接地母排的规格

<P>一般民用建筑铜排N排和相线一样,PE一半,工业都一半</P>
<P>谐波的话同前种</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 关东武夫 在 2008-11-4 14:59:31 编辑过」</div>
发表于 2008-12-8 16:41:47 | 显示全部楼层

回复:低压配电柜中铜母排的选择及接地母排的规格

40x5干式变压器安装图集上有
     
发表于 2008-12-8 18:29:43 | 显示全部楼层

回复:低压配电柜中铜母排的选择及接地母排的规格

我还是按照配电手册选择。
发表于 2008-12-8 21:50:40 | 显示全部楼层

回复:低压配电柜中铜母排的选择及接地母排的规格

相线界面不到400,pe排截面为200,超过400,pe截面1/4,见制造标准
发表于 2008-12-9 09:59:05 | 显示全部楼层

回复:低压配电柜中铜母排的选择及接地母排的规格

<P>04DX101-1《建筑电气常用数据》32页有具体交待</P>
发表于 2008-12-9 11:11:03 | 显示全部楼层

回复:低压配电柜中铜母排的选择及接地母排的规格

没有必要做精确计算,选一样比较保险。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则