账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6945|回复: 3

一个3000多平方米的公建有喷淋系统,但无其他防排烟风机联动系统,做报警

[复制链接]
     
发表于 2008-10-28 22:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问要不要设置消防控制室。</P>
<P>如果此楼没有任何消防联动还要不要设置消防控制室。</P>
<P>比如800平方公建无任何联动系统,但是要做报警系统,那么设置消防控制室吗?</P>
<P>如果不设置消防控制室报警控制器放哪里?</P>
     
发表于 2008-10-28 22:54:40 | 显示全部楼层

回复:一个3000多平方米的公建有喷淋系统,但无其他防排烟风机联动系统,做报警

在回答你的问题之前,最好先弄清楚:什么叫“消防控制室”?安装有消防报警设备(甚至联动设备)的房间或场所,是否一定就叫“消防控制室”?
     
发表于 2008-10-28 23:15:20 | 显示全部楼层

回复:一个3000多平方米的公建有喷淋系统,但无其他防排烟风机联动系统,做报警

11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。<BR>
<P>9.4.5 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防烟、排烟设施的高层建筑,应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的要求设置消防控制室。</P>
     
发表于 2008-10-29 10:10:20 | 显示全部楼层

回复:一个3000多平方米的公建有喷淋系统,但无其他防排烟风机联动系统,做报警

11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则