账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27599|回复: 42

关于SPD问题

[复制链接]
     
发表于 2008-10-24 22:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>SPD到底是怎么选择的?</P>
<P>一个单体高层住宅低压进线,进线处选择多大保护开关(额定电流多少,多少KA分段能力)保护SPD,屋顶电梯机房双电源箱选择多大的保护开关保护SPD,屋顶正压送风机选择多大的保护开关保护SPD。</P>
<P>各级的额定电流选择多大?SPD的In选择多大的。</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-10-25 17:35:07 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

<P>我坐沙发看。</P>
<P>坛子里有这类高手,顶出去看。。</P>
     
发表于 2008-10-25 22:06:14 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

<P>保护开关的分断能力是主要指标。严格说,该值是要计算SPD安装处的预期短电流后,才可以准确选定的。比如变压器距离该单体是100米,还是10米,其短路电流肯定就不同,因此SPD选择肯定不同。</P>
<P>而SPD的开关之额定电流不是要点,有些人说,它应比其前端开关的小,这实际没多强的依据。也不碍大局。因为不存在过载选择性问题</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-10-25 22:07:37 编辑过」</div>
     
发表于 2008-10-26 00:18:03 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

<P>1、SPD后备保护的选择要由厂家确定(<STRONG>IEC原文:“制造厂规定的应具备的最大过电流保护器。”),</STRONG>同时,需要在此基础上考虑安装处的预期短路电流,宁大勿小就可以了;</P>
<P>2、“它应比其前端开关的小,这实际没多强的依据。”我觉得还是需要的。一般来说,毕竟雷电泄放时的后备保护要不引起主电源断电才好。不是过载,是短路,泄放时的选择性需要考虑。</P>
     
发表于 2008-10-26 18:05:47 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

<P>开关额定电流的大小,严格说,只跟过载选择性相关,而跟短路选择性不存在直接关联。因此,设计规范不宜在开关额定电流方面作出硬性要求,而应在短路配合性方面作出要求。</P>
<P>我举一个例子。某箱总开关为40A塑壳的,而其后的SPD开关额定电流一定要选择的比40A小么?不一定。我选择SPD的开关为50A,但为微断,其短路启动电流为50A*6=300A;而主开关40A的短路起动电流为40A*10=400A,大于300A.这样才是抓住了问题的本质,而不是表象。</P>
<P>总之,SPD开关选择,应重点考量其分断能力,而SPD开关本身额定电流并不一定要求比总开关来得大(但二者短路启动电流一定要有配合性)。</P>
     
发表于 2008-10-26 19:03:34 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

<P>1、“我举一个例子。某箱总开关为40A塑壳的,而其后的SPD开关额定电流一定要选择的比40A小么?不一定。我选择SPD的开关为50A,但为微断,其短路启动电流为50A*6=300A;而主开关40A的短路起动电流为40A*10=400A,大于300A.这样才是抓住了问题的本质,而不是表象。</P>
<P>总之,SPD开关选择,应重点考量其分断能力,而SPD开关本身额定电流并不一定要求比总开关来得大(但二者短路启动电流一定要有配合性)。”</P>
<P>-这段,其实达成共识了。总结下:SPD分支过电流保护器工频短路电流下动作需要与上级(主电路保护)匹配,通常应满足选择型。</P>
<P>2、“开关额定电流的大小,严格说,只跟过载选择性相关,而跟短路选择性不存在直接关联。因此,设计规范不宜在开关额定电流方面作出硬性要求,而应在短路配合性方面作出要求。”</P>
<P>--这里有分歧。过载不是问题,短路是关键;很多情况下,SPD防老化的过热(不是过载)保护是依靠其内部脱离器来完成。后备过电流保护主要是保障电源系统,不是SPD。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none" align=left>SPD后备过电流保护的主要作用:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 1.0" align=left>1)当SPD本体损坏、短路,并且内部熔丝、脱离器失效时的间接接触防护(GB 16895.22);<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 1.0" align=left>2)避免SPD失效使得主电路中断供电(GB 16895.22);<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 1.0" align=left>3)限压型SPD劣化短路保护(GB 18802.12);<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 1.0" align=left>4)熄灭开关型SPD的工频续流(GB 18802.12)。<o:p></o:p></P>
<P> </P>
发表于 2008-10-26 19:32:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-10-26 20:49:42 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-10-26 0:18:03</I>)的发言<BR>

<P>2、“它应比其前端开关的小,这实际没多强的依据。”我觉得还是需要的。</P></DIV><BR>“需要”什么呢?需要SPD开关额定电流,一定要比总开关额定电流大?<BR>
     
发表于 2008-10-26 20:53:38 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-10-26 19:03:34</I>)的发言<BR>

<P>2、“开关额定电流的大小,严格说,只跟过载选择性相关,而跟短路选择性不存在直接关联。因此,设计规范不宜在开关额定电流方面作出硬性要求,而应在短路配合性方面作出要求。”</P>
<P>--这里有分歧。过载不是问题,短路是关键;
<p></P></DIV><BR><BR>有什么“分歧”?我说的不正是“不宜在开关额定电流方面(其实就是过载)做硬性要求”吗?
     
发表于 2008-10-26 21:59:36 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

<P>“开关额定电流的大小,跟过载选择性相关,而跟短路选择性不存在直接关联。”</P>
<P>--我说分歧,是因为上句离题了。SPD保护支路正常保护时,额定电流很小,怎么过载?它的热保护是脱离器;短路保护才是后备过电流保护。分支回路的过电流保护,说到底,不是为保护SPD,而是保障电源系统。</P>
     
发表于 2008-10-26 22:09:17 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

<P>“它应比其前端开关的小,这实际没多强的依据。”</P>
<P>--这句话,你和我可能不是一个概念。我说的“要比前端的开关小”是指<STRONG>“前后开关的短路配合性,开关选择性。</STRONG>”仅此而已。通常,进线处SPD1上,两个开关都需要用短路分段能力高的开关,如,同是塑壳或熔断器;SPD2,3,短路分段能力10KA就够了,同为微断的情况比较多。你的“塑壳300A,...微断400A...”还有特别的意义?</P>
     
发表于 2008-10-26 22:19:23 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

“开关额定电流的大小”除了短路分断能力,前后开关的短路配合,还有,就是SPD的型式试验。IEC和等同的GB要求,SPD和与它配合的过电流保护器一起由型式试验确定,并由设备厂家提供。设计人员没有条件和能力做其他选择。
     
发表于 2008-10-26 22:30:55 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

<P><FONT size=3>呵呵,因为我在你的“我觉得还是需要的”这句话里,明显读出你的隐语,那就是:你要求“总开关额定电流应比SPD开关额定电流大”</FONT>。</P>
     
发表于 2008-10-26 22:46:57 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

此外,我前述“开关额定电流”,均指断路器In。
     
发表于 2008-10-26 22:56:58 | 显示全部楼层

回复:关于SPD问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-10-26 22:09:17</I>)的发言<BR>
<P>SPD2,3,短路分段能力10KA就够了。</P></DIV><BR><BR>这个兄弟你说的可能有点绝对了。SPD处的开关分断能力应为多大,应取决于配电系统的自身阻抗参数,跟SPD的1、2或3级,不存在因果关系。因此,你不能断言“SPD2,3只要10KA分断能力,就肯定足够了”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则