账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7988|回复: 5

[求助]配电间需要备用照明吗?

[复制链接]
发表于 2008-10-19 21:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>问题1:配电间,弱电间需要备用照明吗?(规范上是说配电室),我的做法是配电间灯具与楼梯间灯具同回路,引自末端互投的应急照明箱</P>
<P>问题2:配电间,弱电间需要布置消防电话分机吗?(规范是说配变电室)</P>
<P>问题3:本楼是中央空调,空调机放在屋顶的机电层(可上人),控制箱放在一层的配电间,这样是不是就没有就地控制了?得把控制箱也放在机电层吗?</P>
发表于 2008-10-19 22:10:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电间需要备用照明吗?

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>问题一:建议楼主先了解一下《民用建筑设计通则》GB 50352—2005</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>问题二:如果楼主说的<FONT color=#000000>配电间,弱电间</FONT><FONT color=#0000ff>是指楼层的话,应该是不需</FONT><FONT color=#0000ff>要布置消防电话分机的</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>问题三:不论你咋捣鼓,就地控制是不可少的</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>从楼主的描述来看,楼主自己其实是比较清楚的,只是不太自信,需要旁人帮忙树立一下自信而已</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>相信楼主能做的更好的。。。。。。</FONT></P>
     
发表于 2008-10-20 11:37:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-20 22:05:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电间需要备用照明吗?

<P>非常感谢ASI前辈的指点~~</P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>《民用建筑设计通则》GB 50352—2005</FONT>
<P>好像没看到有关于备用照明的啊?</P>
<P>其实备用照明和消防电话分机我也觉得配电间是不需要设置的,可是被审查提了,所以想问下</P>
<P><FONT size=3><FONT face=黑体>配电间,弱电间<FONT color=#0000ff>是指楼层...如果不是楼层的配电间就要设置吗?配变电室是不是指配电房啊?</FONT></FONT></FONT></P>
发表于 2008-10-21 09:00:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电间需要备用照明吗?

<P>配电室不需要消防电话分机,有消防报警装置就可以了,配干粉灭火器</P>
     
发表于 2008-10-21 12:16:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则